افتراضي شرح للموضوع السابق تحسين عامل الاستطاعة Twitter FaceBook Google+



شرح للموضوع السابق تحسين عامل الاستطاعة(معامل القدرة)
السادة الأفاضل تحية أخوية وبعد:
هذا شرح للمقال السابق بعنوان تحسين عامل الاستطاعة الذي أرفقت معه ثلاث مخططات... الأول للتحكم وسأبدأ به:
كما نلاحظ في المخطط وجود مداخل ومخارج الجهاز الرئيسي الكنترولر (المربع باللون الأحمر) وهو من نوعAOG المؤلف من شاشة إظهار رقمية ومفتاح ذو ثلاثة عشر وضعية وأربعة أسهم للانتقال بين خانات البرمجة من أجل ضبط الجهاز.
ويحتوي الجهاز على المداخل التالية:
1- المربعين L2-L3 وهي مدخل طورين (فازين) يستخدم في قراءة الفولت والهرتز.
2- المربعان K-L وهما مدخل محولة الشدة المربوطة على الطورL3.
3- المربعان 220V-N هما لتغذية الجهاز.
أما المخارج فهي:
1- المربع A وهي بمثابة COM أي مشترك.
2- المربع 1 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الأول KM1 مع لمبة الإشارة L1 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C1في الخدمة.
3- المربع 2 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الثانيKM2 مع لمبة الإشارة L2 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C2في الخدمة.
4- المربع 3 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الثالثKM3 مع لمبة الإشارة L3 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C3في الخدمة.
5- المربع 4 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الرابعKM4 مع لمبة الإشارة L4 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C4في الخدمة.
6- المربع 5 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الخامسKM5 مع لمبة الإشارة L5 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C5في الخدمة.
7- المربع 6 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور السادسKM5 مع لمبة الإشارة L6 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C6في الخدمة.
أما T1 فهو ترنس لتحويل الفولت من 380الى 220 .
أما KH فهي حساس حرارة قابل للتعيير يركب ضمن اللوحة ويربط مع مروحة التبريد من أجل تبريد اللوحة لأنه عند عمل المكثفات تطلق حرارة مرتفعة نسبيا وينصح بوضع أكثر من مروحة في حال وجود مكثفات بطاقة عالية
طريقة العمل:
بعد تطبيق التيار ومعايرة الكونترولر تبدأ اللوحة بالعمل بتطبيق المرحلة اللازمة لرفع عامل الاستطاعة إلى المستوى المطلوب وهو تقديرياً 0,96 Cos وطبعاً كلما ارتفع الأمبير أي زاد الاستهلاك الكهربائي ينخفض عامل الاستطاعة فيقوم الجهاز برفع مرحلة جديدة أي وصل مكثف جديد.
الفائدة المطلوبة من هذا الجهاز:
طبعاً إن الجهاز يقوم بتوفير % 35تقريباً من استهلاك الطاقة ويساعد عملياً باقلاع المحركات ويمنحهم دفقه كهربائية أثناء العمل.
ملاحظة: نستفيد من هذه اللوحات فقط في المعامل المعتمدة على المحركات بكثرة لأنه من المعلوم أن مصادر الحرارة أو الإنارة لا يكون لها عامل استطاعة.
أما مخطط الاستطاعة فأعتقد أنه واضح تماماً.
أما توضع القطع في الصورة المرفقة فهي اختيارية حسب حجم الاستطاعة المطلوبة.
أرجوا أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح البسيط وأنا جاهز لأي سؤال.
أخوكم
---رهيف---

اعلانات

الصورة الرمزية salah_ok
salah_ok
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: سوريا(حمص العدية)
المشاركات: 208
نشاط [ salah_ok ]
قوة السمعة:76
قديم 16-09-2006, 12:29 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم
ألف شكر أخي الكريم على الشرح وسف اقراء الشرح واخبرك

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

محمد التونجي
:: عضو .. ::
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 40
نشاط [ محمد التونجي ]
قوة السمعة:0
قديم 17-12-2006, 11:54 PM المشاركة 3   
افتراضي


بارك الله فيك اخي رهيف ونفعنا الله بعلمك


الصورة الرمزية رهيف
رهيف
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 70
نشاط [ رهيف ]
قوة السمعة:0
قديم 23-01-2007, 04:52 AM المشاركة 4   
افتراضي


أهلاً وسهلاً بك أخي الكريم


mssharaf1963
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 2
نشاط [ mssharaf1963 ]
قوة السمعة:0
قديم 09-05-2007, 09:56 PM المشاركة 5   
افتراضي


لي سؤال وهو كيفية حساب قيمة كل مرحلة من المراحل الستة او ال12 وهل هناك قانون لحسابها


الصورة الرمزية رهيف
رهيف
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 70
نشاط [ رهيف ]
قوة السمعة:0
قديم 10-08-2009, 06:46 AM المشاركة 6   
افتراضي


تحياتي للجميع وأعتذر عن الإنقطاع بسبب ضغوط العمل
وإن شاء الله سنعود لهذا المنتدى العزيز مع باقة من المواضيع الهامة
أخوكم رهيف


mohannad_k7
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1
نشاط [ mohannad_k7 ]
قوة السمعة:0
قديم 09-12-2009, 11:09 PM المشاركة 7   
افتراضي


المقاومه اليونية السالبة موجوده منذو زمن كنظرية ولكن تم حديثا الوصول اليها عن طريق شركة الحلم العربي المصرية و تقول هذه النظرية ان المقاومه الايونية السالبه اذا وصلت الى 30 اوم ماينوس تصبح مصدرا للطاقة بشرط وجود التيار الرئيسي من شركة الكهرباء عن طريق ايجاد مادة او اسلاك عاية الموصلية وليست كالاسلاك الحالية داخل اسطوانة المقاومه الايونية .


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:165
قديم 11-12-2009, 05:22 PM المشاركة 8   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الحبيب / رهيف الف سلامة بعودتك مرة ثانيه ولعل المانع يكون خير ان شاء الله تعالى وكل سنه وحضرتك طيب وشكرا جزيلا على مواصلة الموضوع مرة ثانيه شكرا حبيبى

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:23 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024