منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

رياض حسن
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 23
نشاط [ رياض حسن ]
قوة السمعة:0
قديم 20-08-2008, 12:22 PM المشاركة 1   
افتراضي دائراة تحويل خط العام +خط المولدة Twitter FaceBook Google+



تتكون الدائراة من كونتكتر عدد 2 وتكون حسب الطلب اي مقدار الامبير المطلوب للمنزل وموقت زمني عدد 2 وا رلي عدد واحد


اعلانات

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:310
قديم 20-08-2008, 10:04 PM المشاركة 2   
افتراضي


دائرة عملية ومتكاملة وخاصة أنها تضمن بواسطة المؤقت الزمني Time delay relay ان انقطاع الجهد هو انقطاع اكيد وليس مجرد تذبذب في الجهد

لكن لزيادة امان الدائرة في رأيي يفترض اضافة نقاط تلامس مفتوحة للريلية K3 على خط المولد


ألف شكر لك اخي على هذه الدائرة

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

رياض حسن
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 23
نشاط [ رياض حسن ]
قوة السمعة:0
قديم 03-09-2008, 08:49 AM المشاركة 3   
افتراضي شكرا على الرد


ولكن وضعنا نقطة مغلقة من (k3) على خط المولد وذالك لان الريليه مربوط مباشرتن على الخط العام وعند انطقاع التيارفي الخط العام يكون سريان التيار الخاص با المولده (k2) عبر هذا النقطة المغلقةفي الريلية ولاكن اذا وضعنا نقطة مفتوحة على الريليه (k3) لتغذية خط المولد(k2) في هذا الحاله عند انقطاع التيار العام سوف لن يسري التيار الخاص (k2) عبر هذا النقطة وا تعرفون ان الدوائر الكهربائية ترسم في حالة (off) اذا كنت تقصد هذا الرئي مع جزيل الشكر ومنكم نستفيد


أبو عبـود
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 11
نشاط [ أبو عبـود ]
قوة السمعة:0
قديم 28-10-2009, 03:58 AM المشاركة 4   
Thumbs up


بارك الله فيك

مشكور

لمزيد من التوضيح الرجاء كتابة مكونات دائرة التحكم

مفتاح للدائرة


wis1978
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 6
نشاط [ wis1978 ]
قوة السمعة:0
قديم 02-04-2010, 08:27 AM المشاركة 5   
افتراضي


1000000000000000000000000شكر وتقدير


psktyara
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 9
نشاط [ psktyara ]
قوة السمعة:0
قديم 24-03-2011, 04:26 PM المشاركة 6   
Thumbs up الاوتوماتيكي للمجموعه


الاخ رياض حسن مشكور واذا بتقدم خدمة رسم لداره كيفية التشغيل الاوتوماتيكي للمجموعه مع التوضيحوشرح مبسط


مجنون جدا
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 24
نشاط [ مجنون جدا ]
قوة السمعة:0
قديم 13-04-2011, 08:39 PM المشاركة 7   
ha تنبيه


بس انا عايز اوضح حاجه لما الكهرباء تقطع ايه اللى هيلقط المرش بتاع المود ولو فى جهاز بيلقط المرش لو لقضه مره والمولد مدرش ثانيا الكهرباء انقطعت المولد اشتغل طيب الكهرباء اجت ايه اللى هيفصل المولد طيب لو الكهرباء انقضعت مده طويله والمولد سخون ايه فين اريله اللى يفصل للحمايه والقود خلص فين الريايه اللى ينبهك اعتقدا ان الرسم نقصه شويه حاجات


الصورة الرمزية shamy789
shamy789
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 137
نشاط [ shamy789 ]
قوة السمعة:0
قديم 13-04-2011, 09:37 PM المشاركة 8   
افتراضي


الدائره عميه فعل ونفزتها من قبل في مزارع بزياده حمايه لدائره الكنترول ولم يصادفني سوي مشكلة المرش في المولدات الغير مجهزه اما في معامل التفريخ اقوم بتركيب سارينه تعمل في حاله انقطاع التيار

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:37 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024