افتراضي لخفض فاتوره الكهرباء 35% تقريبا Twitter FaceBook Google+



توجد بالاسواق اجهزه توفير استهلاك الكهرباء 35% تقريبا
يعنى باور فاكتور تقريبا بس منزلى
وانا اعمل بها
ولكن لماذا يحددون مكثف سعه معينه لكل الاستخدامات المنزليه
مش المفروض على حسب الاحمال
؟
ولا ايه
لو سمحتم عايز اعرف حساب قدره المكثف المطلوب للباور فاكتور فى المنازل
وشكرا

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 24-01-2009, 07:11 PM المشاركة 2   
افتراضي


اخي العزيز
اعلم ان عداد الطاقة يحسب القدرة الفعلية (المستهلكة) وليس القدرة الظاهرية وحينما تقوم بتصحيح معامل القدرة فأنك تقلل من القدرة الظاهرية اما القدرة الفعلية فتبقى ثابتة وان دائرة الكهرباء هي التي تتولى هذا بوضع معامل قدرة على الاعمدة لان الموضوع يهمها هي (اقصد من ناحية تقليل الاحمال)

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

elmasrydhb
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 13
نشاط [ elmasrydhb ]
قوة السمعة:0
قديم 25-01-2009, 09:38 AM المشاركة 3   
افتراضي شكرا ولكن


شكرا على ردك عزيزى الفاضل
ولكن لم اعرف كيف اقدر المكثف المطلوب بالضبط


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 25-01-2009, 04:25 PM المشاركة 4   
افتراضي


اعتقد انك قرأت الرد ولكن لم تفهمه . اليس كذلك ؟


elmasrydhb
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 13
نشاط [ elmasrydhb ]
قوة السمعة:0
قديم 26-01-2009, 11:29 AM المشاركة 5   
افتراضي


شكرا لك
ولكن هناك تحسين لمعامل القدره يمكن اضافته فى المنشأه نفسها
والمطلوب تحديد قيمه المكثف المطلوب لذلك
وشكرا


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 26-01-2009, 12:01 PM المشاركة 6   
افتراضي تحديد سعة المكثف


سأشرح لك ابسط الطرق
توجد اجهزة حديثة لقياس كل المكونات الكهربائية بما فيها القدرة بأنواعها الثلاثة و معامل القدرة فأن لم يكن لديك هذا الجهاز فأتبع الطريقة التالية
1- اربط الواطميتر على الحمل لمعرفة القدرة الفعلية بالضبط
2- قيس الفولتية والتيار
3- استخرج معامل القدرة بقسمة القدرة الفعلية على حاصل ضرب (الفولتية*التيار)
4- استخرج زاوية فرق الطور بأخذ معكوس( جتا ) لمعامل القدرة
5-طبق القانون التالي لاستخرج قدرة المكثف الطلوب
Var.c=p * tan^-1(2-1) var
لاحظ ان 2 ممكن جعلها صفر لكي يصبح معامل القدرة الجديد يساوي واحد
والآن اصبح حساب قيمة المكثف من قدرته و الفولتية والتردد بسيط جدا


elmasrydhb
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 13
نشاط [ elmasrydhb ]
قوة السمعة:0
قديم 26-01-2009, 01:21 PM المشاركة 7   
افتراضي


شكرا جدا على ردك ومجهودك معايا
وجزاك الله خيرا


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 26-01-2009, 06:11 PM المشاركة 8   
افتراضي تصحيح خطأ


باركك الله
فقط يوجد خطأ بسيط ارجوا ان تهمل علامة ( ^-1) من الدالة الملثية tan
حظا سعيدا

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:42 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024