منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

gelvan doski
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 9
نشاط [ gelvan doski ]
قوة السمعة:0
قديم 22-01-2009, 03:15 PM المشاركة 1   
ha الى العباقرة المهندسين Twitter FaceBook Google+



عندي محولدة كهربائية 250 كي في اى
فولط حملها(180و240و260) امبيروفولطية احد الفيز ضيف=160فولط وفيزين الاخرين=220
للعلم 1-قمت بقياس الفولطلية داخل بوردرئسي للمحولة
2-قمت بتبديل كبل فيز الضعيف
السوال؟ ما هو العطل من داخل المحولة ام لا مع التوضيح
" أفضل الصدقة أن يتعلم المسلم علمآ ثم يعلمه أخاه المسلم ‏"
لاستفادة منها(جزاكم الله خيرا)

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 22-01-2009, 05:47 PM المشاركة 2   
افتراضي المشكلة غير واضحة


اولا الرموز التي كتبتها متضاربة ارجو ان تكون دقيقا في التعبير نستطيع تصور المحولة وحجمها
وثانيا لم تذكر المشكلة التي تريد حلها

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

gelvan doski
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 9
نشاط [ gelvan doski ]
قوة السمعة:0
قديم 22-01-2009, 07:06 PM المشاركة 3   
افتراضي


الاخ العزيز خرج احدى الفيزات لمحولتي ضعيف =160 فولط لازم =220 فولط لاشتغال اجهزتي

شكرا على الرد --- السوال ---ما السبب هذا الضعف؟


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 22-01-2009, 07:38 PM المشاركة 4   
افتراضي


1- افحص الخرج من اقرب نقطة للمحولة لمعرفة اذا كان العطل في المحولة نفسها

2-شغل المحولة بدون حمل قيس تيار الملف الابتدائي فاذا كان اكثر من واحد امبير فان هناك قصر (short) في احد الملفات واذا لم تستطع ذلك فأربط مصباح 100 واط على التوالي مع الملف الابتدائي وشغل المحولة بدون حمل فأذا توهج المصباح يعني ان هناك قصر في احد الملفات وهنا تجد ان جميع الفولتيات الخارجة منها متأثرة وفي هذه الحالة يجب اعادة لف الملف الذي فيه قصر

3-اذا كانت فولتية واحدة فقط متأثرة فأن السبب اما ان يكون ليس في المحولة او عدم ربط السلك بصورة جيدة داخل المحولة


gelvan doski
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 9
نشاط [ gelvan doski ]
قوة السمعة:0
قديم 23-01-2009, 07:36 AM المشاركة 5   
افتراضي


شكرا الاخ حيدر
1-فحت الخرج من اقرب نقطة للمحولة
2-فولطية طرف اوملف الابتدائي 11كي في خطير يحرق المصباح وقياسها صعب
3-فولتية واحدة فقط متأثرة


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 23-01-2009, 09:14 AM المشاركة 6   
افتراضي


بما انه فولتية واحدة متأثرة اذن لايوجد قصر اوعطب فيها بقي فحص وصلة الربط الخاصة بالفولتية المتأثرة ربما تكون مرتخية ومتجمع حولها الكاربون وهنا يجب فتح المحولة


احمد بيو
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 55
نشاط [ احمد بيو ]
قوة السمعة:0
قديم 06-08-2009, 07:17 AM المشاركة 7   
افتراضي


شكرا يااخ حيدر علي مجهودك المتميز والرائع في المنتدي

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 09:16 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024