افتراضي سؤال عن عامل الاستطاعة Twitter FaceBook Google+



هل تحسين عامل الاستطاعة يؤثر على استهلاك الطاقة ( توفير مثلا ) اذا كانت الاجابة نعم ارجو الشرح مع ذكر القوانين المؤيدة للاجابة مع ذكر امثلة . ولكم جزيل الشكر

اعلانات

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:166
قديم 03-05-2009, 08:18 PM المشاركة 2   
افتراضي


هل تحسين عامل الاستطاعة يؤثر على استهلاك الطاقة ( توفير مثلا ) اذا كانت الاجابة نعم ارجو الشرح مع ذكر القوانين المؤيدة للاجابة مع ذكر امثلة . ولكم جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اى نعم اخى العذيذ عامل الاستطاعه له دور كبير فى ترشيد الطاقه على المستهلك والحفاظ على سعة المحولات واليك الاتى وفى القريب سوف ارفع لحضرتك باقى الملف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما هو معلوم فإن الأجهزة الكهربائية تستهلك الطاقة على شكلين الأول استطاعة فعلية (P) وتقدر بالوات وتستهلك عبر المقاومة R والثاني كاستطاعة ردية (Q) تقدر بالفولت أمبير الردي عبر المفاعلة L أما الاستطاعة الظاهرية (S) فتقدر بالفولت أمبير وتمثل المجموع الشعاعي للاستطاعتين الفعلية والردية .
إن الزاوية بين شعاع الاستطاعة الفعلية وشعاع الاستطاعة الظاهرية هي الزاوية وهي نفس الزاوية بين شعاع التيار وشعاع التوتر.
حيث أن
تعتبر الاستطاعة الردية Q المولدة من محطات التوليد أو المنقولة عبر خطوط نقل القدرة عبئاً غير مرغوب به بالنسبة لمؤسسات توليد ونقل الكهرباء وذلك للأسباب التالية:
1. تقليل مردود الاستطاعة الفعلية للمولدات والمحولات؟
2. زيادة تحميل خطوط النقل وبالتالي زيادة الضياعات وهبوط الجهد في خطوط الشبكة نتيجة نقل هذه الاستطاعة الردية.
3. عدم حساب هذه الاستطاعة الردية في عدادات القدرة الفعلية المستخدمة عند المستهلكين.

وحيث أن الاستطاعة الردية QL ناتجة عن المفاعلة L فإن أبسط طرق تعويض الاستطاعة الردية وتحسين عامل الاستطاعة للأحمال الردية هو ربط عناصر سعوية ( مكثفات ) عل التفرع مع هذه الأحمال والأمر يبدو وكأن هذه المكثفات قامت بتوليد الاستطاعة الردية اللازمة لهذه الأحمال وأعفت محطات التوليد وخطوط النقل من عبء توليد ونقل الاستطاعة الردية اللازمة لهذه الأحمال.

لندرس الآن كيفية تحديد استطاعة المكثفات اللازمة لتحسين عامل الاستطاعة :
تعطى استطاعة المكثف بالعلاقة:

حيث أن U :التوتر بالفولت .
w : السرعة الزاوية rad/sec
C : سعة المكثف بالفاراد.
لتحسين الاستطاعة لحمل قدره P(KW) من cos1 إلى cos2 فإن استطاعة المكثفات اللازمة تحسب كما يلي :
الاستطاعة الردية عند cos1 تساوي Q1=P.tg1
الاستطاعة الردية عند cos2 تساوي Q1=P.tg2
وعلى المكثف أن يعوض الفرق بين الاستطاعتين أي أن استطاعة المكثف اللازمة Qc تساوي :
Qc=Q1-Q2
= P.tg1- P.tg2
= P.[tg1- tg2]
وباعتبار tg1- tg2=F فإن العلاقة تصبح بالشكل:
Qc=F.P
أي أن F تمثل استطاعة المكثف اللازم لتصحيح عامل الاستطاعة من cos1 إلى cos2 من أجل حمل مقداره P=1 KW
__________________
واليك هذا الرابط وشكرا


التعديل الأخير تم بواسطة : ابوقشه بتاريخ 04-05-2009 الساعة 06:44 AM
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:30 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024