اذا كان عندي حمل عبارة عن 3 محركات 250 كيلو واط three phase واريد تغذيتهم من مصدر يبعد 200 متر بواسطة 4 قابلوات . فأيهما افضل ان اجعل كل كيبل بأقطابة الاربعة على فيز واحد, والرابع للمحايد ؟ ام نوزع اقطاب كل كيبل على الفيزات الثلاثة و المحايد ؟
ارجو ممن لدية الخبرة المساهمة في النقاش
|
اخي العزيز با النسبة للتغذية البورد الخاص لهاذ المحركات يجب ربط الفيزات الخاصة لكل كيبل على حدا اي ان الكيبل الواحد يربط علية الخطوط الاربعة
اي r s t n بمعنى ان كل كيبل من الكيبلات الاربعه يربط على حدا
وطبعن ان التغذيه لكل محرك يذهب كيبل واحد ذات الخطوط الثلاثه
لا يمكن ربط كل كيبل على فيز اذا كانت المسافة للتغذية بعيدة لان يحدث فرق في الفولتيه وذالك لعدم انتضام الفيض المغناطيسي في الكيبلات اذا كانت مربوطة كل فيز على كيبل كما تعرف ان زاوية التصميم في داخل الكيبل تمنع تولد فيض مغناطيسي عالى يؤثر على فقدان هذا الفولتية