منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:166
قديم 06-06-2009, 05:19 PM المشاركة 1   
yel متممات الوقايه للمولدات aiternators prottecting Twitter FaceBook Google+



تركب متممات الوقايه فى الدوائر الكهربائيه لحمايتها ضد اى خلل قد يؤثر عليها او على الاجهزه المركبه بها .
لذلك توصل المتممات عاده بمفتاح قاطع الدائره - ويسمى فى هذه الحاله مفتاح قاطع الدائره الاتوماتيكى لانه يقطع الدائره اتوماتيكيا عندما يتمم ( يكمل ) المتمم دائرة ملف القاطع ليفصل الدائره عند ظهور عيب فى الدائره فالمتمم هو اداة لفصل او وصل دائره كهربائيه تحت ظروف محدده عن طريق دائره فرعيه ذات تيار ضعيف على انه يجب التفرق بين متممات التحكم ومتممات الاتصالات ومتممات الوقايه .
متممات التحكم: تستخدم للتحكم فى الحراره والسرعه والزمن والوزن و.... الخ عند تشغيل الاجهزه والالات والدوائر الكهربائيه وخطوط الانتاج .
متممات الاتصالات: وتستخدم فى اجهزة الاتصالات كالتلفون اواجهزة الاشاره او الانذار وماذلك
متممات الحمايه: متمم الحمايه ( الوقايه ) هو جهاز يعمل عند ظهور خلل كهربائى - او عند تعدى المدى الكهربائى المحدد فيشغل تلامسات داخليه لتفتح قاطع الدائره الذى يحكم الاله او الدائره التى يحميها المتمم وسوف نقتصر هنا على شرح متممات الحمايه وانواعها ويمكن تقسيم المتممات حسب انواعها كالاتى
1- بالنسبه لطبيعة عملها:
( ا ) للتحكم ( ب ) للاتصالات (ج ) للحمايه ( د ) للاشاره
2- بالنسبه لتيار التشغيل:
( ا ) تيار متغير ( ب ) تيار مستمر
3- بالنسبه لطريقة ادائه:
( ا ) بفتح الدائره ( ب ) بتوصيل الدائره
4- بالنسبه لدائرة تيار التشغيل:
( ا ) ابتدائى -راسا بالدائره ( ب ) ثانوى عن طريق محول
5- بالنسبه لعوامل التشغيل:
( ا ) زيادة الحمل- والقصر -والتسرب الارضى
( ب ) تحت الحمل ( ج ) زيادة الضغط ( د ) هبوط الضغط ( ه ) عكس اتجاه التيار ( و ) عكس الاوجه
6- بالنسبه للزمن اللازم لتشغيلها:
( ا ) اللحظيه - المسماه لحظى ( ب ) ذات الزمن المحدد ( التخلف الزمنى )
(ج ) الزمن العكسى
7- بالنسبه لخواص تشغيلها:
( ا ) انتقائى ( ب ) فرقى او بينى
8- بالنسبه لتاثيرها على القاطع الاتوماتيكى للدائره:
( ا )حرارى ( ب ) كهرومغناطيسى ( ج ) استنتاجى-دينامومترى ( د ) الكترونى ( ه ) ضوئى وسوف نكتفى بشرح الانواع الاتيه:
الحرارى والكهرومغناطيسى والاستنتاجى والدينامومترى .
متممات الوقايه للمولدات
تتوقف نوعية وقاية المولدات على عوامل كثيره منها:
مدى تشغيل هذه المولدات- ونوع الاله المحركه ( تربينات مائيه او تربينات بخاريه او الات احتراق داخلى ) والاعطال التى تتعرض لها مولدات التيار المتغير تنقسم الى نوعين اساسيين هما
( ا ) اعطال داخليه فى الالات نفسها .
( ب ) اعطال خارجيه فى الدوائر الكهربائيه .
1- تنحصر الاعطال الخارجيه فيما يلى
( ا ) قصر فى دائرة الحمل الخارجى .
( ب ) زيادة التيار نتيجة لزيادة الحمل عن المقرر .
( ج ) انعكاس القدره الكهربائيه ( نتيجة توقف الاله المحركه )
( د ) عدم توازن الحمل على خطوط الاوجه للمولد.
2- وتنحصر الاعطال الداخليه فيما يلى:
( ا )قصر بين اوجه العضو الثابت اوبين وجهين .
( ب ) قصر بين العضو الثابت والارضى .
( ج ) قصر بين ملفات الوجه الواحد- وفى هذه الحاله يكون العطب فى عازل الاسلاك عن بعضها.
(د ) كسر او احتراق المواد العازله بالعضو الثابت .
( ة ) ارتفاع حرارة هواء التبريد.
وقاية المولدات ضد زيادة الحمل
ان مرورتيار زياده عن المقرر لمده طويله يرفع درجة حرارة المولد لدرجه تشكل خطوره على لفاته ( بالعضو الثابت ) التى قد تسبب قصرا بين الاوجه وربما يؤدى الى اتلاف المولد- ولتلافى ذلك تركب متممات الوقايه ضد زيادة الحمل .
-حماية المولدات ضد ارتفاع الفولت
-متممات الوقايه ضد انعكاس القدره بالمولدات
- المتممات الفرقيه لوقاية المولد ضد القصر الخارجى ( طريقة ميرزبرايس ) تفاضللى
-متممات الوقايه ضد التسرب الارضى وللموضوع بقيه باذن الله
( متابعه )


اعلانات

hussein727
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 58
نشاط [ hussein727 ]
قوة السمعة:0
قديم 08-06-2009, 07:57 AM المشاركة 2   
افتراضي


ما المقصود باانعكاسات القدره

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:166
قديم 08-06-2009, 08:30 AM المشاركة 3   
افتراضي


ما المقصود باانعكاسات القدره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الحبيب حسين المقصود بانعكاس القدره هو كالاتى
اذا كان هناك مجموعه من المولدات داخله ( موصله ) على الشبكه بالتوازى وحصل خلل باحداهما فيسر المولد الذى حدث به الخلل او العطل يسر محركا اله كهربائيه محركه ( ماتور ) بدلا من ان يكون مولدا حيث ان يستمد الطاقه الكهربائيه من المولدات الاخرى الموصله على قضبان الشبكه بالتوازى فيسير محركا بدلا من مولدا واذا لم يكن موجود هذا المتمم وهو متممات انعكاس القدره لفصل هذا المولد الذى حدث به العطل ناحية القضبان الرئيسيه للتوزيع يحدث مايسمى بانعكاس القدره لان هذا المولد تحت ضغطين من ناحية قضبان التوزيع من جه ومن ناحية توقف القوى المحركه الرئيسيه للمولد مثل تحريك المولد عن طريق المساقط المائيه او الديذل او البخاريه من جهة اخرى ويحدث ايضا كذلك فى محولات القدره بمحطات المحولات الكهربائيه والله اعلى واعلم وارجو ان تكون وصلت المعلومه وانت تامر ياامير الامره وشكرا حبيبى


التعديل الأخير تم بواسطة : ابوقشه بتاريخ 08-06-2009 الساعة 10:18 AM
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:04 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024