منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:166
قديم 08-06-2009, 02:44 PM المشاركة 1   
yel طرق مد الكابل فى الارض Twitter FaceBook Google+



يستعمل لمد الكابلات فى باطن الارض الطرق الثلاث الاتيه:
1- الوضع المباشر DIRECT POSITION
2- الوضع بالسحب DRAWING POSITION
3- الوضع المحمل LOADED POSITION
( اولا الوضع المباشر) توضع الكابلات بعد تجهيز خندق مناسب تتوفر فيه الابعاد المناسبه والتامين الكامل حيث يجب ان لايقل عمق اقرب نقطه من الكابل لسطح الارض عن 700 مم عند استعمال الكابل لضغط يزيد عن 10 ك.ف وعند زيادة الضغط عن ذلك يجب زيادة العمق عن سطح الارض وان لايقل عرض المجرى 250 مم اذا وضع كابل واحد و350 مم عند وضع كابلين و500 مم وضع ثلاث كابلات وعلى الاتقل المسافه عن 100 مم بين سطحين الكابلين وان لا تقل المسافه بين ضلع الخندق وسطح اقرب كابل عن 50 مم وهذه الابعاد لضغط 10 ك.ف فقط .
وخندق الوصله ابعاده 1.5 عرض 2.5 طول لامكانية وضع صندوق الوصلات به بسهوله.
وتفرد الكابلات بحيث يحيط بها طبقه فرشه ناعمه من الرمل وعلى ان لايقل سمك هذه الطبقه فوق الكابل عن 8 سم ثم يمدد فوقها وعلى امتداد الكابل قوالب طوب او الواح خشبيه ثم يردم بعد ذلك الخندق بالاتربه وهى اكثر الطرق استعمالا للضغوط المنخفضه وذلك للاسباب الاتيه:
1- سهولة تنفيذها
2- جودة الاشعاع الحرارى بها جيده بل وافضل من الطريقتين التاليتن .
3- نتيجة للاشعاع الحرارى الجيد يمكن زيادة كثافة التيار للحمل بالكامل عن الطريقتين الاخريتين ويعاب على هذه الطريقه ماياتى:
- لابد من استعمال كابلات مدرعه فى هذه الطريقه فيرفع ثمن نقل القدره .
-لابد من استعمال كابلات ذات مساحة مقطع اكبر من اللازم بغرض احتمال زيادة التيار فى المستقبل الناتج من العمران .
- قد تتعرض لعوامل الرطوبه لوجودها بباطن الارض .
- اى عيب فيها يسبب عمليات حفر قد يتعطل بسببها حركة المرور هذا بالاضافه الى ارتفاع التكاليف ونفقات الاصلاح .
( مايجب تحقيقه عند مد الكابل )
- عند فرد الكابل يجب ان يحمل على جهاز فرد الكابلات وان لم تتيسر فيجب فردها بالطى وعلى ان لاتتقاطع الاطوال المفروده ولا تتعرض للثنى ولا اشد ماامكن ويمكن تحميلها على بكر عند مدها فى الخندق او حملها على الاكتاف .
(ثانيا الوضع بالسحب )
لماكانت الطريقه السابقه يعاب عليها عدم امكان عملية الاصلاح الا بعد عملية حفر الخندق وردم وضعت الكابلات فى هذه الطريقه فى برابخ وانابيب فخاريه او زهر او حديد مطاوع او من الالياف التى تمتاز بامكانية تشكيلها بالتسخين عن غيرها من البرابخ السابقه لها وعند مد الكابلات فى هذه البرابخ يجب ان يعمل على طول الخط غرف تفتيش بواسطتها يمكن سحب طول مناسب لايسبب اجهاد للكابل ومنها ايضا يمكن عمل الاصلاحات فى المستقبل وفيها ايضا تعمل الوصلات عند الاحتياج اليها وتستعمل هذه الطريقه فى الكابلات المغطاه بالرصاص فقط حتى يمكن سحبها بسهوله .
ويعاب على هذه الطريقه مايلى:-
-قلة الاشعاع الحرارى عن سابقتها ( 70% فقط من طريقة الوضع المباشر )
-نتيجة لقلة الاشعاع الحرارى يستدعى الامر الى استعمال كثافة تيار قليله ومحدوده
-تحتاج لمجهود اكبر عند تركيبها وانشاءها فى البدايه
-مكلفه عند الاصلاح اذ يجب تغيير جزء الكابل الحادث به العيب بين الغرفتين اذ لايجوز عمل وصله بعيدا عن غرف التفتيش
( ومن مزاياها )
- سهولة تحديد اماكن العيوب . قطع . او اخطاء اخرى
- امكان وضع كابلات جيده وتغيير القديم منها من غير نفقات انشاء جديده
( كيفية وضع الكابل وسحبه )
وللموضوع بقيه ان شاء الله وارجو المتابعه

اعلانات
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 05:17 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024