منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

samy100
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 167
نشاط [ samy100 ]
قوة السمعة:0
قديم 16-07-2009, 11:04 AM المشاركة 1   
افتراضي تيار الكهرباء العجيب Twitter FaceBook Google+



منزلى لاكثر من سنة كلما وضعت مفك التستر داخل إحدى فتحتي الفيش فإنه يضيء دلالة على أن هذا الفرع هو به كهرباء موجبة و عندما أضع المفك في الفتحة الثانية فإنه يضيء أيضا دلالة على أن هذا موجب و المعروف أن فتحة الفيش إحداها موجبة و الأخرى سالبة و رغم هذا الأجهزة الكهربائية تعمل عادي و عندما اتصلت على شركة الكهرباء لإصلاح الخلل قالوا إن هذا الأمر عادي إنه يكون فيه إضاءة بفتحتي الفيش... السؤال هل هذا الكلام صحيح و هل يوجد خطر على الأجهزة الكهربائية؟؟؟؟

مع الشكر

اعلانات

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:166
قديم 16-07-2009, 11:39 AM المشاركة 2   
افتراضي


منزلى لاكثر من سنة كلما وضعت مفك التستر داخل إحدى فتحتي الفيش فإنه يضيء دلالة على أن هذا الفرع هو به كهرباء موجبة و عندما أضع المفك في الفتحة الثانية فإنه يضيء أيضا دلالة على أن هذا موجب و المعروف أن فتحة الفيش إحداها موجبة و الأخرى سالبة و رغم هذا الأجهزة الكهربائية تعمل عادي و عندما اتصلت على شركة الكهرباء لإصلاح الخلل قالوا إن هذا الأمر عادي إنه يكون فيه إضاءة بفتحتي الفيش... السؤال هل هذا الكلام صحيح و هل يوجد خطر على الأجهزة الكهربائية؟؟؟؟

مع الشكر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الحبيب سامى تحيه طيبه واهلا بك معنا
اخى الحبيب اولا معرفة انت فى اى مكان من الاقطار العربيه حيث ان بعض البلدان تستخدم خروج محولاتها على توصيلة الدلتا اى بمعنى ضغط الخط = ضغط الوجه × جزر 3 ÷ 8. اى بمعن اخر فمثلا لوكان ضغط الوجه =110 فولت فيكون الحساب كالاتى 110 × 1.73 ÷0.8 = 237 فولت متغير اى ان طرف الماخذ الكهربائى ( البريزه ) اللى اعلى عليه 110 طرف حى وايضا الطرف الثانى عليه 110 فولت حى وبهذا ان مفك الاختبار يضاء على طرفين الماخذ فى حال اذا كان محول البلده موصل دلتا ناحية خروجه
- اما اذا كان محول البلده موصل نحمه ناحية خروجه اى بمعنى يوجد طرف حى وطرف ميت الارضى فانا مفك الاختبار لايضىء الاعلى طرف واحد للفيشه واذا حدث انه يضىء على الطرفين فهذا يعتبر فى غاية الخطوره لانه لايوجد عدم اتزان احمال على الشبكه او بمعنى اخر بان توصيلة الارضى الموصله بنقطة التعادل للمحول الموصل نجمه غير كاملة التوصيل ومقاومتها عاليه جدا وهذا خطر فى حال اذا كان المحول موصل نجمه ناحية خرجه ارجو ان تستفسر على توصيل المحول ناحية خرج هل موصل دلتا ام موصل نجمه فاذا استنتجة بان المحول موصل دلتا فلاحرج بان مفك الاختبار يضىء من الجهتين للفيشه على حد قولك واما اذا استنتجة بان المحول موصل نجمه ناحية خرجه فيجب عليك الاهتمام بهذا الموضع وتلاشى هذا الخطا المفجع وذلك من خلال الجهات المختصه وشكرا

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية s.sultan
s.sultan
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Sep 2004
الدولة: حبيس الغربتين
المشاركات: 10,922
نشاط [ s.sultan ]
قوة السمعة:396
قديم 16-07-2009, 12:19 PM المشاركة 3   
افتراضي السلام عليكم


بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الفاضل

تحيه احترام

اضافة لماذكره الاخ الفاضل ابو قشه وهو حريف واحسن مني في هذه الامور

اولا:- في التيار المنزلي المتناوب لايوجد موجب وسالب انما قطب حي والاخر متعادل

ثانيا:- هذه من الاخطاء الشائعه في بلداننا العربيه يحدث في حالة وضع قاطع الدوره للمنزل على القطب المتعادل وعند غلقه يقوم الفاحص ( النيوني) اليدوي بالاشاره
اين ما وضعته لذا يجب وضع قاطع الدوره على القطب الحي.

ثالثا: بما ان الفاحص يتاثر ليس فقط بالقطب الحي انما ايضا ببعض الاشارات الراديويه ذات الاشعاعات العاليه وقد يكون عندك في البيت احد الاجهزه يصدرها
وهي نوع من التشويشات الاعتياديه.

رابعا: لمعرفة السبب الحقيقي افحص عند قطبي احد المصابيح ( مصباح السلك الوهاج( التنكستن)) واعطيني النتيجه لتحديد السبب....

والله اعلم

وبالتوفيق

اخوك
ابو احمد


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:166
قديم 16-07-2009, 02:01 PM المشاركة 4   
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الفاضل

تحيه احترام

اضافة لماذكره الاخ الفاضل ابو قشه وهو حريف واحسن مني في هذه الامور

اولا:- في التيار المنزلي المتناوب لايوجد موجب وسالب انما قطب حي والاخر متعادل

ثانيا:- هذه من الاخطاء الشائعه في بلداننا العربيه يحدث في حالة وضع قاطع الدوره للمنزل على القطب المتعادل وعند غلقه يقوم الفاحص ( النيوني) اليدوي بالاشاره
اين ما وضعته لذا يجب وضع قاطع الدوره على القطب الحي.

ثالثا: بما ان الفاحص يتاثر ليس فقط بالقطب الحي انما ايضا ببعض الاشارات الراديويه ذات الاشعاعات العاليه وقد يكون عندك في البيت احد الاجهزه يصدرها
وهي نوع من التشويشات الاعتياديه.

رابعا: لمعرفة السبب الحقيقي افحص عند قطبي احد المصابيح ( مصباح السلك الوهاج( التنكستن)) واعطيني النتيجه لتحديد السبب....

والله اعلم

وبالتوفيق

اخوك
ابو احمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الحبيب ابو احمد العفو العفو العفو
ولكن اخى الحبيب الدكتور ابو احمد اهم شىء اولا هو اتزان الاحمال - ثانيا قيمة مقاومة الارضى حيث انها لاتذيد على 0.5 اوم وعمل توصيل جيد والتاكد من الارضى الوقائى
- ثالثا التاكد من خروج محول التغزيه دلتا ام نجمه والله اعلى واعلم وشكرا


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 16-07-2009, 04:21 PM المشاركة 5   
افتراضي


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي العزيز هذه الحالة سببها عدم التأريض الجيد للمحولة و بما ان الاحمال غير متوازنه عليها لذلك يكون جهد القطب المحايد اكبر من الصفر و هذا الجهد كافي لتشغيل التستر لانه يتأثر حتى باشارة الراديو كما تفضل اخونا الحبيب ابو احمد
اما من ناحية التأثير على الاجهزة فليس هناك تأثير سلبي ان شاء الله .
مع تحياتي

حيدر علاج حسن

الصورة الرمزية s.sultan
s.sultan
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Sep 2004
الدولة: حبيس الغربتين
المشاركات: 10,922
نشاط [ s.sultan ]
قوة السمعة:396
قديم 16-07-2009, 04:47 PM المشاركة 6   
افتراضي ياسلام


بسم الله الرحمن الرحيم

تحيه طيبه

الف الف شكر لكم على الاجابات والاستنتاجات الصحيحه
انا انتظر صاحب المشاركه

وبالتوفيق

اخوكم
ابو احمد


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:166
قديم 16-07-2009, 09:28 PM المشاركة 7   
افتراضي


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي العزيز هذه الحالة سببها عدم التأريض الجيد للمحولة و بما ان الاحمال غير متوازنه عليها لذلك يكون جهد القطب المحايد اكبر من الصفر و هذا الجهد كافي لتشغيل التستر لانه يتأثر حتى باشارة الراديو كما تفضل اخونا الحبيب ابو احمد
اما من ناحية التأثير على الاجهزة فليس هناك تأثير سلبي ان شاء الله .
مع تحياتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الحبيب حيدر اذا كانت نقطة التعادل عليها عدم اتزان احمال او غير مؤرضه تماما ومقاومتها ذادت عن الحد المسموح لهذه المقاومه فانها تاثر تاثير سلبى على الاجهزه فاما انك ان تقول لاتؤثر سلبيا على الاجهزه فهذا غير صحيح وبالدليل القاطع من خلال التجربه التى سوف اعرضها على حضرتك الان
( التجربه كالاتى )
احضر ضغط خط مكون من الاوجه الثلاثه R . S . T ونقطة تعادل الارضى ووصل لمبه مع R والطرف الثانى مع الارضى ووصل لمبه مع S والطرف الثانى مع الارضى ووصل لمبه مع T وطرف الارضى وقم بعمل الاتى
1- افصل نقطة التعادل قبل النقاط الموصله عليها نقاط التوصيل لهذه المكونات وانظر ماذا تشاهد
- المشاهده سوف تلاحظ نقطة التعادل الى تم فصلها او مقاومتها ذادت عن الحد المسموح صارت نقطه حيه اى بمعنى عليها جهد حى واللمبه مابين R ونقطة التعادل المفصوله قد احترقت لان نقطة التعادل جهدهما تغير الى 380 فولت واللمبتين الاخريين انخفضت اضائتهما بقدار نصف اضائتهما العاديه والامبير قد ذاد عن المعدل الطبيعى وينتج عنه حراره عاليه بالاجهزه فهذا يدل على التاثير السلبى لعدم الاتزان للاحمال والمقاومه العاليه لنقطة التعادل بالاضافه الى خطورتها على حياة الانسان من الصعق الكهربى وجرب وشوف بعينك او على الاقل افصل نقط الحياد بجوار المحول من المنبع وشاهد ماذا يحدث وشكرا


samy100
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 167
نشاط [ samy100 ]
قوة السمعة:0
قديم 17-07-2009, 07:46 AM المشاركة 8   
افتراضي


شـــــكرا للاخـــوة على التوضيح ــ وحيث اننى لست املك الخبرة ذهبت الى منزل جارى وفحصت الفيشة عنده فوجدت ان احدى الفتحتين يضئ مفك التستر اما الاخرى فلا تضئ مع العلم بأن خط الكهرباء القادم لنا هوائى ويتكون
من خمسة اسلاك ويتم توزيع احمال البيوت على تلك الاسلاك ومنزل جارىموصل على اسلاك مختلفة عن اسلاك منزلى ــ منزلى في احدى قرى
مصر ــ انا متأكد اننى لو ناقشت المعلومات التى ذكرها الاخوة مع الفنى الذى
جاء
للاصلاح فلن يفهم شيئا بل اتوقع حتى المهندس المسؤول عنه مثله

لانه حتى الان لم يتم الاصلاح

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 05:09 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024