منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

ali333
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 42
نشاط [ ali333 ]
قوة السمعة:0
قديم 25-07-2009, 04:11 PM المشاركة 1   
ha سؤال عن الترانس 12 فولت Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
عندى ترانس خافض 12 فولت....... موصل عليه حمل 20 أمبير

الان حساب استهلاك الكهرباء هيكون
12فولت * 20 أمبير
220 فولت * 20 أمبير

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 25-07-2009, 04:29 PM المشاركة 2   
افتراضي


اعتقد ان الترانس هو المحولة ؟
المهم . لحساب القدرة نضرب تيار الدخل في جهد الدخل . او تيار الخرج في جهد الخرج .
فاذا كانت 12 فولت هي الخرج فتكون القدرة


كود:
S=12 * 20 =240 VA

حيدر علاج حسن
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ali333
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 42
نشاط [ ali333 ]
قوة السمعة:0
قديم 26-07-2009, 01:32 AM المشاركة 3   
افتراضي


اعتقد ان الترانس هو المحولة ؟
المهم . لحساب القدرة نضرب تيار الدخل في جهد الدخل . او تيار الخرج في جهد الخرج .
فاذا كانت 12 فولت هي الخرج فتكون القدرة


كود:
S=12 * 20 =240 VA
ترانس مثل هذا


الداخل 220 فولت و الخارج من الترانس 12 فولت

طيب اذا كان حساب الاستهلاك هو 12 * 20 =240 وات
لماذا عندما وضعت قاطع كهربائى قبل الترانس 20 أمبير لم يفصل الكهرباء مع أن الحمل زاد عن 20 أمبير؟
القاطع الكهربائى 20 أمبير 220 فولت؟


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 26-07-2009, 01:57 AM المشاركة 4   
افتراضي


لاحظ يا عزيزي ان للمحولة قدرة واحدة و كما قلت لك نحسبها بضرب التيار في الجهد لجهة الخرج او الدخل .
اذا رجعنا الى مثالنا الاول لنحسب تيار الدخل الذي و ضعت القاطع في طريقة نقول

كود:
Iinput=S/Vinput =240/220 =1.09 امبير
طبعا القاطع لن يفصل
اذن يجب ان يكون القاطع بحدود 1,5 امبير في جهة الدخل و 25 امبير في جهة الخرج .
ودمت بالف خير

حيدر علاج حسن

التعديل الأخير تم بواسطة : حيدر علاج حسن بتاريخ 26-07-2009 الساعة 02:00 AM

ali333
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 42
نشاط [ ali333 ]
قوة السمعة:0
قديم 26-07-2009, 04:57 PM المشاركة 5   
افتراضي


بارك الله فيك اخى
اذا الذى فهمته منك أن أضع قاطع كهربى 1.5 أمبير قبل الترانس
أو قاطع كهربى 25 أمبير بعد الترانس

طيب اخر سؤال القاطع الكهربى عندى مكتوب عليه 20 A و 240v
هل ينفع أضع هذا القاطع بعد الترانس..(بعد الترانس يكون الفولت 12 فولت بينما القاطع مكتوب عليه 240v)؟؟؟؟


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 26-07-2009, 06:54 PM المشاركة 6   
افتراضي


سؤالك هذا مهم جدا و لم يخطر ببالي في يوم من الايام . و لست املك الجواب القطعي الصحيح عليه .
و انا ادعو كل الاعضاء الذين لديهم الاجابة على هذا السؤال ان يفيدونا بالجواب .
اما انا فسوف احاول البحث عن الجواب الصحيح له ان شاء الله تعالى .
بارك الله فيك
و دمت بالف بخير

حيدر علاج حسن

غومر
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 4
نشاط [ غومر ]
قوة السمعة:0
قديم 15-10-2010, 03:43 PM المشاركة 7   
افتراضي


أريد معرفة كيفية فحص الترانس المحول وشكرآ ضروري


kiai87
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: جنوب المغرب
المشاركات: 1,115
نشاط [ kiai87 ]
قوة السمعة:112
قديم 15-10-2010, 06:37 PM المشاركة 8   
افتراضي


السلام عليكم

أخي يمكن قياسه بي أوفومتر هل تعلم كيفية إستعماله

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 05:09 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024