منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 30-07-2009, 08:11 PM المشاركة 1   
افتراضي اسهل طريقة لتجنب الخطر الناجم من انقطاع القطب المحايد Twitter FaceBook Google+



حصلت هذه المشكلة معنا اليوم صباحا في الدائرة . وتفاجئت باشتغال المراوح و شموع الفلورسنت بقوة شديدة فبادرت الى اطفائها بسرعة و عند الفحص تبين ان المحايد مقطوع من المصدر . طبعا هذه المشكلة تحدث فقط اذا كان التجهيز ثلاثي الطور . حيث عند انقطاع المحايد تبقى احمال كل فيز متصله على التوالي مع احمال الفيز الاخر . و يكون الجهد غير منتظم لان قدرات الاحمال تختلف فيما بينها . فالاحمال ذات القدرات القليلة تأخذ معظم الجهد و يتجاوز 300 فولت عادة مما يؤدي الى اتلافها مباشرة .

لذلك قمنا بتوصيل الاحمال الى المصدر من خلال كونتكتر يعمل على جهد 220 فولت فهنا عند حصول اي خلل في المحايد سيؤدي الى قطع التغذية نهائيا عن طريق الكونتكتر . و ااكد على ان ملف الكونتكتر يجب ان يعمل على 220 فولت لكي يتاثر بالقطب المحايد .

حيدر علاج حسن
اعلانات

الصورة الرمزية smart power
smart power
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: مصر القاهرة
المشاركات: 240
نشاط [ smart power ]
قوة السمعة:71
قديم 31-07-2009, 01:34 AM المشاركة 2   
افتراضي حاكمة مراقبة الأطوار


حصلت هذه المشكلة معنا اليوم صباحا في الدائرة . وتفاجئت باشتغال المراوح و شموع الفلورسنت بقوة شديدة فبادرت الى اطفائها بسرعة و عند الفحص تبين ان المحايد مقطوع من المصدر . طبعا هذه المشكلة تحدث فقط اذا كان التجهيز ثلاثي الطور . حيث عند انقطاع المحايد تبقى احمال كل فيز متصله على التوالي مع احمال الفيز الاخر . و يكون الجهد غير منتظم لان قدرات الاحمال تختلف فيما بينها . فالاحمال ذات القدرات القليلة تأخذ معظم الجهد و يتجاوز 300 فولت عادة مما يؤدي الى اتلافها مباشرة .

لذلك قمنا بتوصيل الاحمال الى المصدر من خلال كونتكتر يعمل على جهد 220 فولت فهنا عند حصول اي خلل في المحايد سيؤدي الى قطع التغذية نهائيا عن طريق الكونتكتر . و ااكد على ان ملف الكونتكتر يجب ان يعمل على 220 فولت لكي يتاثر بالقطب المحايد .
أخي حيدر عندي طريقة مفيدة جدآ :
بالإضافة لما ذكرته حضرتك عن ربط الكونتاكتور مع الدخل الرئيسي للأطوار الثلاثة نقوم بتغذية ملف هذا الكونتاكتور من تماس no لريلية مراقبة الأطوار الموصولة مع دخل القاطع العام للمنشأة , طبعآ الأطوار الثلاثة وبالترتيب R-S-Tو الحيادي أيضآ بحيث اذا حصل اي انقطاع لأحد الأطوار أو الحيادي أو انخفض جهد أحد الأطوار بنسبة كبيرة 0بحدود 20 % أو انعكس أي طورين , تقوم الريلية بفصل تغذية ملف الكونتاكتور وبالتالي تفصل التغذية عن المنشأة ولا تعود حتى يزال العطل , يمكن اضافة ريلية زمنية متأخرة بالوصل ونربطها على التسلسل مع تماس ريلية مراقبة الأطوار ونعيرها مثلآ 10 ثوان لضمان استقرار جهود الشبكة .
ملاحظة : يجب اختيار الريلية من طراز ثلاث أطوار وحيادي ( تغذيتها 3 أطوار وحيادي ) .
أخوك أنس .
smart power.........

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 01-08-2009, 08:00 AM المشاركة 3   
افتراضي


نعم اخي انس كلامك صحيح و لا غبار عليه اطلاقا .
لكن ما ذكرته من استخدام هذه الرلية و نحن نسميها فيزفيلر phase failer فهي توفر الحماية للمنظومات الثلاثية الطور وهذا واضح في بوردات السيطرة التي تستخدم مع المحركات مثلا . حيث ان انقطاع او حدوث خلل في احد الفيزات يؤثر سلبا على الحمل الثلاثي الطور .
اما مع الاحمال الاحادية الطور فانقطاع احد الفيزات لا يؤثر على الاحمال الموصوله على الفيزات الاخرى . لذلك نحن استخدمنا الكونتكتر فقط لكي يحمي الاحمال من انقطاع المحايد . و عند انقطاع احد الفيزات يبقى الكونتكتر شغال بالاحمال التي على الفيزات الاخرى .
هذا كان قصدي من عدم استخدام الفيزفيلر .
فما هو رايك انت ؟

حيدر علاج حسن
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 09:33 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)