حاكمة مراقبة الأطوار
حصلت هذه المشكلة معنا اليوم صباحا في الدائرة . وتفاجئت باشتغال المراوح و شموع الفلورسنت بقوة شديدة فبادرت الى اطفائها بسرعة و عند الفحص تبين ان المحايد مقطوع من المصدر . طبعا هذه المشكلة تحدث فقط اذا كان التجهيز ثلاثي الطور . حيث عند انقطاع المحايد تبقى احمال كل فيز متصله على التوالي مع احمال الفيز الاخر . و يكون الجهد غير منتظم لان قدرات الاحمال تختلف فيما بينها . فالاحمال ذات القدرات القليلة تأخذ معظم الجهد و يتجاوز 300 فولت عادة مما يؤدي الى اتلافها مباشرة .
لذلك قمنا بتوصيل الاحمال الى المصدر من خلال كونتكتر يعمل على جهد 220 فولت فهنا عند حصول اي خلل في المحايد سيؤدي الى قطع التغذية نهائيا عن طريق الكونتكتر . و ااكد على ان ملف الكونتكتر يجب ان يعمل على 220 فولت لكي يتاثر بالقطب المحايد .
|
أخي حيدر عندي طريقة مفيدة جدآ :
بالإضافة لما ذكرته حضرتك عن ربط الكونتاكتور مع الدخل الرئيسي للأطوار الثلاثة نقوم بتغذية ملف هذا الكونتاكتور من تماس no لريلية مراقبة الأطوار الموصولة مع دخل القاطع العام للمنشأة , طبعآ الأطوار الثلاثة وبالترتيب R-S-Tو الحيادي أيضآ بحيث اذا حصل اي انقطاع لأحد الأطوار أو الحيادي أو انخفض جهد أحد الأطوار بنسبة كبيرة 0بحدود 20 % أو انعكس أي طورين , تقوم الريلية بفصل تغذية ملف الكونتاكتور وبالتالي تفصل التغذية عن المنشأة ولا تعود حتى يزال العطل , يمكن اضافة ريلية زمنية متأخرة بالوصل ونربطها على التسلسل مع تماس ريلية مراقبة الأطوار ونعيرها مثلآ 10 ثوان لضمان استقرار جهود الشبكة .
ملاحظة : يجب اختيار الريلية من طراز ثلاث أطوار وحيادي ( تغذيتها 3 أطوار وحيادي ) .
أخوك أنس .