منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

md_micro
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 38
نشاط [ md_micro ]
قوة السمعة:0
قديم 16-08-2009, 04:30 PM المشاركة 1   
افتراضي سؤال محير: هل يعمل محسن معامل القدرة في موقع معين على تحسينه ايضاً في موقع مجاور؟؟ Twitter FaceBook Google+



الاخوة الاعزاء:
هل يعمل محسن معامل القدرة في موقع معين على تحسينه ايضاً في موقع مجاور؟؟ اي مثلاً: اذا عملنا عل تحسين معامل القدرة في مصنع ما بواسطة المتسعات ومتحكم معامل القدرة الالكتروني (PF Controller) فهل هذا يعني ان معامل القدرة في المصنع المجاور يتحسن ايضاً حيث ان هذه المتسعات موصلة على التوازي مع الخط الرئيسي الموزع للمصنعين والذي يأتي من محول واحد.
أنا اعتقد انه يحسن معامل القدرة للاثنين (سواء كان التوصيل قبل او بعد القواطع أو عددات الكهرباء).
ارجو من الأخوة التصحيح او ابداء الملاحظات.
عذراً اذا كان السؤال غير صحيح!!!
مع الشكر مقدمأُ.
محمد


التعديل الأخير تم بواسطة : md_micro بتاريخ 16-08-2009 الساعة 05:41 PM
اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 16-08-2009, 06:43 PM المشاركة 2   
افتراضي


[FONT="Arial"]السؤال جيد بل ممتاز :
هنا ناخذ ثلاث مواقع لنرى تاثرها بهذا التصحيح و هي المحولة و المصنعان .
اما المحولة فهي ستستفيد من هذا التصحيح و لكنها لاتعرف في اي مصنع هو .
المصنع الذي اجري فيه التصحيح سيستفيد من هذا التصحيح . لان التيار الكلي المغذي للمصنع سيقل بالكيبل الخاص بهذا المصنع فقط
اما المصنع الثاني فلن يستفيد من هذا التصحيح . لان المصنع الاول صحح معامل القدرة على قدر ما عنده من حمل .
FONT]

حيدر علاج حسن
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

md_micro
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 38
نشاط [ md_micro ]
قوة السمعة:0
قديم 16-08-2009, 07:02 PM المشاركة 3   
افتراضي


[FONT="Arial"]السؤال جيد بل ممتاز :
هنا ناخذ ثلاث مواقع لنرى تاثرها بهذا التصحيح و هي المحولة و المصنعان .
اما المحولة فهي ستستفيد من هذا التصحيح و لكنها لاتعرف في اي مصنع هو .
المصنع الذي اجري فيه التصحيح سيستفيد من هذا التصحيح . لان التيار الكلي المغذي للمصنع سيقل بالكيبل الخاص بهذا المصنع فقط
اما المصنع الثاني فلن يستفيد من هذا التصحيح . لان المصنع الاول صحح معامل القدرة على قدر ما عنده من حمل .
FONT]
الاخ حيدر, شكراً على المتابعة
ولكن السؤال: المصنعين مربوطان توازي وكذلك جهاز تحسين معامل القدرة على التوازي. اي بمعنى اّخر كيف يعرف الجهاز انه مربوط على المصنع الاول وليس الثاني؟ هل لانه قريب منه (المقاومة اقل مثلاً!!!) ؟ هل هناك شيء يتحسس ذلك الامر (حيث ان القواطع في المصنعين هنا تعتبر شورت) هل هناك شي اجهله بسؤالي عن ربط محسن معامل القدرة ؟
سؤال اّخر: فلنفرض مثلاً ان المصنع الاول مطفأ بالكامل (فقط جهاز تحسين معامل القدرة شغال .. اي الحمل فيه صفر) هل يقوم الجهاز بتحسين عامل القدرة للمصنع الثاني؟
مع فائق احترامي
محمد


التعديل الأخير تم بواسطة : md_micro بتاريخ 16-08-2009 الساعة 07:12 PM

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 16-08-2009, 07:21 PM المشاركة 4   
افتراضي


الاخ حيدر, شكراً على المتابعة
ولكن السؤال: المصنعين مربوطان توازي وكذلك جهاز تحسين معامل القدرة على التوازي. اي بمعنى اّخر كيف يعرف الجهاز انه مربوط على المصنع الاول وليس الثاني؟ هل لانه قريب منه (المقاومة اقل مثلاً!!!) ؟ هل هناك شيء يتحسس ذلك الامر (حيث ان القواطع في المصنعين هنا تعتبر شورت) هل هناك شي اجهله بسؤالي عن ربط محسن معامل القدرة ؟
سؤال اّخر: فلنفرض مثلاً ان المصنع الاول مطفأ بالكامل (فقط جهاز تحسين معامل القدرة شغال .. اي الحمل فيه صفر) هل يقوم الجهاز بتحسين عامل القدرة للمصنع الثاني؟
مع فائق احترامي
محمد
معامل القدرة يستفيد منه الحمل الذي هو قريب منه و كذلك المصدر . فهنا المصنع الاول و المحولة فقط يستفيدان من هذا التصحيح .
اما سؤالك الثاني . فعند اطفاء المصنع الاول مع تشغيل معامل القدرة فالمحولة فقط تستفيد في هذه الحالة اما المصنع الثاني فلن يستفيد ابدا .
لو شأت اجعل الموضوع مفتوحا كيف ما شأت الى ان تصل الى درجة القناعة التامة .
و دمت بالف خير

حيدر علاج حسن

md_micro
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 38
نشاط [ md_micro ]
قوة السمعة:0
قديم 16-08-2009, 07:34 PM المشاركة 5   
افتراضي


معامل القدرة يستفيد منه الحمل الذي هو قريب منه و كذلك المصدر . فهنا المصنع الاول و المحولة فقط يستفيدان من هذا التصحيح .
اما سؤالك الثاني . فعند اطفاء المصنع الاول مع تشغيل معامل القدرة فالمحولة فقط تستفيد في هذه الحالة اما المصنع الثاني فلن يستفيد ابدا .
لو شأت اجعل الموضوع مفتوحا كيف ما شأت الى ان تصل الى درجة القناعة التامة .
و دمت بالف خير
شكرا ياأخ حيد ياغالي.
ولكن كيف يعرف الجهاز ان هذا الحمل قريب منه ؟ حيث المصدر هو للحملين (او المصنعين) ...عذراً لم استطيع استيعاب الجواب.
ما المقصود بجعل الموضوع مفتوح ؟؟ وكيف اجعله كذلك؟
وعذراً لكثرة اسئلتي.
مع فائق احترامي


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 16-08-2009, 07:44 PM المشاركة 6   
افتراضي


اقصد بجعل الموضوع مفتوح بان تكثر من الاسئلة و لاتهتم . اهم شيء ان نستفيد من النقاش .
الحمل القريب من معامل القدرة ( المكثفات) هو الحمل الذي يتم توصيل معامل القدرة معه على نفس الخط . اي يتغذيان بكيبل واحد . لان معامل القدرة سيقلل من التيار في هذا الكيبل فقط بالاضافه الى المصدر . وان لم تصلك الفكرة ساوضحها لك بالرسم غدا ان شاء لله تعالى .
على فكرة انا احب النقاش و كثرة الاسئلة

حيدر علاج حسن

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:166
قديم 16-08-2009, 08:52 PM المشاركة 7   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الحبيب من شروط وضع محسنات القدرة power factor حتى يكون على اكمل وجة وتادية غرضة فى تحسين معامل القدره على احسن حال ان توضع هذه المكثفات على قضبان التوزيع الرئيسيه لمحول التغذيه ناحية الخرج وذلك بعد حساب القدرة الفعاله والقدره الغير فعاله لمحول التغذيه وحساب النسبه المئويه لسعة المكثفات التى تتناسب مع قدرة محول التغذيه
- اما ان تضع محسنات القدره فى منتصف الطريق مثلا بين مصنعين او غير ذلك بعيدا عن قضبان التوزيع الرئيسيه لمحول التغذيه فهذا يؤدى الى تارجح تحسين معامل القدره وعدم تادية غرضه على اكمل وجه حيث انه تم وضعه فى المكان الغير مناسب
والله تعالى اعلى واعلم وشكرا حبيبى


md_micro
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 38
نشاط [ md_micro ]
قوة السمعة:0
قديم 17-08-2009, 07:32 PM المشاركة 8   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الحبيب من شروط وضع محسنات القدرة power factor حتى يكون على اكمل وجة وتادية غرضة فى تحسين معامل القدره على احسن حال ان توضع هذه المكثفات على قضبان التوزيع الرئيسيه لمحول التغذيه ناحية الخرج وذلك بعد حساب القدرة الفعاله والقدره الغير فعاله لمحول التغذيه وحساب النسبه المئويه لسعة المكثفات التى تتناسب مع قدرة محول التغذيه
- اما ان تضع محسنات القدره فى منتصف الطريق مثلا بين مصنعين او غير ذلك بعيدا عن قضبان التوزيع الرئيسيه لمحول التغذيه فهذا يؤدى الى تارجح تحسين معامل القدره وعدم تادية غرضه على اكمل وجه حيث انه تم وضعه فى المكان الغير مناسب
والله تعالى اعلى واعلم وشكرا حبيبى
السيد ابو قشة المحترم:
عذرا لعدم استيعابي, ولكن السؤال كيف يعلم جهاز معامل القدرة بأنه في وسط الطريق بين المصنعين أو قريب من احدهما ... هل يتحسس مقاومة الاسلاك مثلاً ... هل يتحسس وجود القواطع (التي هي شورت) علماً بأن المصنعان مربوطان على الملف الثانوي لمحولة واحدة ولكل منهما قاطعه وساعة كهربائه الخاصة (هذه الاجزاء تعتبر شورت بالمقاييس العامة وليس الحالات الخاصة).
مع فائق احترامي.
محمد

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:10 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024