قديم 19-09-2009, 01:05 PM المشاركة 1   
yel الفرق بين العطل الارضى والتسرب الارضى Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الحبيب اولا كل سنه وحضرتك طيب
ثانيا : سؤال رائع جدا جدا الذى طرحته اى نعم هناك فرق بين العطل بالارضى (الحياد ) والتسرب الارضى
اولا: سوف نتحدث على العطل بالارضى (الحياد ) انظر الى مضمون الجملة (عطل بالارضى ) هو كل مايخص اعطال الارضى فهوعطل مثل الاتى :
1- قطع فى سلك الارضى (الحياد ) من مكان مصدرالتغذيه الى مكان الاستهلاك فهذا يعتبر عطل بالارضى ويؤدى الى عواقب وخيمة وسيئه على المستهلكين واتلاف بعض الاجهزة الكهربائيه
2- عدم التوصيل الجيد بنقطة خروج الارضى (الحياد ) من محول التغذيه الى اسلاك نقل القدره الكهربائيه الى المستهلكين فهذا يعتبر عطل بالارضى نقطة ساخنه او بمعنى اخر توصيل رديىء او زيادة مقاومة نقطة التوصيل (bad contact ) ولتلاشى هذه الاعطال على نقطة الارضى ( الحياد) لاى محول تغذيه او محول قدرة يجب فحص هذا الارضى بصفه دوريه ب

كاميرا هيدروجنية

لتصوير النقاط الساخنه اوعلى الاقل بجهاز الميجر والتاكد من سلامتها

التسرب الارضى
اما بالنسبه للتسرب الارضى فهو يختلف تماما عن العطل بالارضى (الحياد) فهو يخص مستويات الطاقه الثلاث ( L1 - L2 - L3 )الناقلين للتيار الكهربى من مصدر التغذيه الى مكان الاستهلاك وهو يتمثل فى الاتى :
1- حدوث قطع فى احدى الاوجه الثلاثه وسقط نصف السلك المقطوع على الارض او على الاشجار او على بدن العمود الحديدى ولكن من جهة مكان الاستهلاك ومر على مقاومة الاحمال وليسى من جهة مصدر التغذ يه فينتج عنه تسرب ارضى
2- حدوث قطع فى احدى الاوجه الثلاثه او جميعهم وسقوطهم على الارض او على اوراق الاشجار فيتسبب فى التسرب الارضى
3- عدم اى قطع فى الاوجه الثلاثه ولكن ملامسة احداهما اوراق الاشجار او سعف النخيل فيتسبب فى التسرب الارضى وللوقايه من مخاطر التسرب الارضى تم وضع اليه وقائيه للتغلب او الحماية ضد التسرب الارضى وهى على النحو التالى :


التعديل الأخير تم بواسطة : ابوقشه بتاريخ 19-11-2012 الساعة 04:45 AM
اعلانات

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:166
قديم 19-09-2009, 01:09 PM المشاركة 2   
افتراضي


نظراً لأهمية الطاقة الكهربائية باعتبارها أحد العناصر الأساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي فقد قدمت الدولة مشكورة الدعم السخي لقطاع الكهرباء والمتمثل في إنجاز مشاريع الكهرباء الضخمة المنتجة للطاقة الكهربائية والمقدمة للمستهلك بأسعار تقل عن أسعار تكلفتها الفعلية حرصاً منها على راحة ورفاهية المواطن مما نتج عنه التوسع الكبير في استعمال الوسائل العصرية في المعيشة والعمل وما يتطلبه من استخدام أجهزة وآلات تعتمد في تشغيلها على الكهرباء.. وعلى الجانب الآخر فهناك ما قد تسببه الكهرباء من أخطار كالحرائق أو صعق الكهرباء للإنسان.
وحرصاً من هذه الوكالة على التنبيه حول أخطار استعمال الكهرباء عندما لا تتوفر لذلك شروط السلامة المطلوبة فإن الحاجة تقضي بضرورة استخدام القواطع (Circuit Breakers) لحماية الدوائر المختلفة للإنارة والأغراض الأخرى وبالتالي حماية الإنسان من خطر الكهرباء نتيجة الأخطاء التي قد تحدث في أجزاء الدائرة.
ولعل من المهم الإشارة إلى ضرورة استخدام القواطع ذات الحساسية للحماية من التسرب الأرضي للتيار وهى ما يطلق عليها (Earth Leakage Circuit Breakers) لما في ذلك من أهمية في منع حدوث تسرب التيار الكهربائي.
إن تحقيق أكبر قدر من السلامة أمر يرتبط بالالتزام بتنفيذ كل ما من شأنه حماية التركيبات الكهربائية من تيار التسرب الأرضي والحرص على ذلك سواء من قبل المختصين بالأمانات والبلديات أو أصحاب الشأن من القطاع الخاص .
والله من وراء القصد ،،
وكيل الوزارة للشئون الفنية الجزء الأول : عام

1/1 تعاريف


من أهم المصطلحات الكهربائية الشائعة الاستعمال في مجال الكهرباء .
الفولت : (VOLT)
هو وحدة قياس الجهد الكهربائي ويرمز له بالرمز (V).
الأمبير: (AMPEER)
هو وحدة قياس شدة التيار الكهربائي المار في السلك ويرمز له بالرمز (I).
الوات : (WATT)
هو وحدة قياس القدرة الكهربائية ويرمز له بالرمز (W).
الوات ساعة :
نظراً لأن الوات يوضح كمية القدرة الكهربائية المستهلكة عند لحظة معينة فإنه لا يعطينا أي مقياس حقيقي لإحمال كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال فترة معينة من الوقت لكن إذا ما ضربنا القدرة الكهربائية المستهلكة بالوات في عدد الساعات التي تم استهلاكها فيها فإننا نحصل على إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال تلك الفترة ووحداتها وات ساعة (W+).
الكيلو وات ساعة :
هي وحدة الطاقة التي يدفع ثمنها المستهلك من خلال عداد الكهرباء وهى تعادل 1000 وات ساعة ويرمز لها بالرمز ك.و.س (KWH).
وتقاس القدرة في دوائر التيار المتغير التي تحتوي على مقاومات فقط بالوات.
ونظراً لأن معظم دوائر التيار المتغير تحتوي على ممانعات فإن حاصل ضرب (الفولت × الأمبير) يعطي فولت أمبير وليس وات.
وللحصول على القدرة الحقيقية بالوات فإننا نضرب الفولت × الأمبير × معامل القدرة للدائرة.
معامل القدرة (Power Factor)
هو النسبة بين القدرة الكهربائية المستفاد منها بالكيلو وات إلى القدرة الكلية بالكيلو فولت أمبير.
الهبوط في الجهد : (VOLTAGE DROP)
عند مرور التيار الكهربائي في موصل فإن جزءاً من الطاقة يفقد في ذلك الموصل وتعتمد قيمة الفقد على نوعية الموصل واختلاف مقاومته ، ونتيجة لذلك يحدث هبوط في الجهد في خط مسار الكهرباء وهذا الهبوط بتسبب في اختلاف قيمة الجهد الكهربائي عند المنبع عنها عند النهاية.
وهذا الهبوط في الجهد يظهر على شكل ارتفاع في درجة حرارة الموصلات مما يؤدي إلى فقدان الطاقة نتيجة لذلك وأيضاً يؤثر على تشغيل الأجهزة بدرجة خطيرة. لذلك فإن الهبوط في الجهد يجب أن يبقى أصغر ما يمكن ويتحقق هذا باختيار مقطع الموصلات المناسب ولا يجب أن يزيد الهبوط في الجهد فيما بين المحول وأبعد نقطة عن 5% .
قاطع الدائرة الكهربائية (CIRCUIT BREAKER)
هو جهاز لتوصيل التيار يدوياً وفصله آلياً عند مرور تيار أكبر من القيمة المقننة لهذا القاطع.
قاطع الحماية من التسرب الأرضي : EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER
هو جهاز مماثل للقاطع السابق إلا أنه مزود بوسيلة حساسة لمرور تيار قد يصل على عدة (ميللي أمبير) فقط وهو يستخدم لحماية الإنسان عند ملامسته للأجزاء المكهربة.
قطب التأريض :
هو القطعة المعدنية المدفونة في الأرض والموصلة بموصلات التأريض
NEC : النظام العالمي للكهرباء (NATIONAL ELECTRIC CODE)
TW: سلك معزول بمادة الثرموبلاستيك يصلح للتمديد في الأماكن الرطبة والجافة .
T: سلك معزل بمادة الثرموبلاستيك يصلح للتمديد في الأماكن الجافة. الجزء الثاني : الطرق المختلفة لحماية التركيبات الكهربائية




اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:166
قديم 19-09-2009, 01:21 PM المشاركة 3   
افتراضي


تتكون التركيبات الكهربائية في المباني عموماً من العناصر التالية :
- الكابل المغذي للمبنى.
- لوحة التوزيع الكهربائية .
- تمديدات الدوائر الكهربائية . 2/1 الكابل المغذي للمبنى :


يتم حماية الكابل المغذي للمبنى بواسطة القاطع العمومي الموجود في لوحة التوزيع. 2/2 لوحة التوزيع الكهربائية :


وتتكون من :
- قاطع عمومي يتم تحديد سعته بالأمبير بما يتناسب مع مقطع الكابل المغذي للوحة.
- مجموعة من القواطع الفرعية لحماية الدوائر الفرعية الموصلة لوحدات الإنارة أو المخارج ويتم تحديد سعة القواطع الفرعية كل على حده حسب مقدار الحمل الموصل عليه. 2/3 تمديدات الدوائر الكهربائية :


هي عبارة عن الموصلات المستخدمة في نقل التيار الكهربائي من لوحة التوزيع حتى نقطة الإضاءة أو مخارج البرايز لمختلف الأغراض. 2/4 طريقة عمل القاطع :


يتكون قاطع الدائرة من موصل يتحمل مرور تيار بقيمة محدودة فإذا زادت هذه القيمة يفصل القاطع وتفتح الدائرة ويتوقف مرور التيار ويعمل القاطع كمفتاح لوصل وفصل التيار . ويتم اختيار القاطع عند حمل 110% من التيار المقنن بدون فصل.
وعند تصميم هذه القواطع فإنها تكون معدة لتحمل تيار أكبر من تيارها الأصلي بنسب متفاوتة ولمدد زمنية مختلفة. 2/5 تحديد سعة القاطع :


تعتمد سعة القاطع على مساحة مقطع الموصلات الموصلة عليه ويجب أن تكون سعته متناسبة مع مقدار التيار المار في الموصلات وفيما يلي جدول يوضح مساحة مقطع الموصلات وسعة القاطع المناسب لكل منها من واقع (National Electric Code)
جدول رقم (1) مساحة مقطع الموصل (مم2)سعة القاطع بالأمبير2.51542063010401650الجزء الثالث : التأريض GROUNDING

3/1 أهمية التأريض :


يتم تأريض دوائر الأجهزة المختلفة للحد من ارتفاع الجهد الناتج من تأثير الصواعق أو تلامس موصلات الدوائر مع موصلات ذات جهد أعلى . كما يستخدم التأريض في المحافظة على ثبات الجهد أثناء التشغيل العادي وتسهيل عمل قواطع الوقاية من التسرب الأرضي .
ولأهمية تمديد موصل التأريض مع الدوائر المختلفة فقد أصدرت هذه الوزارة التعميم الوزاري رقم 1700/1/ع بتاريخ 29/10/1405هـ بضرورة فرض نظام التأريض على جميع المنشآت أياً كان نوعها لما له من فائدة في التقليل من الحوادث . 3/2 أدوات التأريض :


وهى عبارة عن موصل تأريض وقطب تأريض : 3/2/1 موصل التأريض (GROUNDING CONDUCTOR):


موصل التأريض هو موصل من النحاس أو الألمنيوم معزول باللون الأخضر أو اللون الأخضر/الأصفر ويتم تمديده مع موصلات الدوائر الكهربائية فيما بين لوحة التوزيع الفرعية والمخرج الكهربائي أما موصل تأريض اللوحات الفرعية والعمومية فيتم تمديده عن موصلات النحاس أو الألمنيوم وإما أن يكون عارياً أو معزولاً مصمتاً أو مجدولاً يربط اللوحات الفرعية مع اللوحات العمومية من جهة ويربط اللوحات العمومية مع قطب التأريض من الجهة الأخرى. ويوضح الجدول التالي مقاطع موصلات التأريض بالنسبة لمقطع الموصل الحامل للتيار.
جدول رقم (2) مقطع أكبر موصل نحاس حامل للتيار (مم2)مقطع موصل الأرضي الرئيسي (مم2)111.51.52.52.54466101016162516351650257035955 01207 01507018595240120300150400185
المعدات والأجهزة الواجب تأريضها في المباني :
لعمل شبكة تأريض جيدة للمبنى فإنه من الضروري أن يتم تأريض العناصر التالية :
- كل الأجسام المعدنية رأسياً ويزيد طولها عن 240سم أو الممدة أفقياً ويزيد طولها عن 150سم والمعرضة للملامسة .
- كل الأجهزة الكهربائية .
- جميع مخارج البرايز ووحدات الإناره. 3/2/2 قطب التأريض : (GROUNDING ELECTRODE)


يمكن استخدام أحد الوسائل التالية كقطب للتأريض وهى :
1- تمديدات المواسير المعدنية للمياه .
2- أسياخ التسليح للمبنى.
3- موصل معدني يتم تمديده حول المبنى وعلى لا يقل عن 75سم من سطح الأرض.
كما يمكن استخدام أقطاب التأريض الصناعية التالية :
قطب تأريض صناعي (MADE ELECTRODE)
وهو عبارة عن قضيب أو ماسورة معدنية لا يقل طولها 240سم تدفن رأسياً ملامسة للتربة إلا إذا كانت الأرض صخرية فيمكن وضعها مائلة 45 درجة على المستوى الرأسي أو تدفن في خندق على عمق 75سم من سطح الأرض على الأقل.
لوح التأريض (PLATE ELECTRODE):
وهو عبارة عن لوح معدني قد يكون من النحاس يسمك 1.5 مم أو من الحديد بسمك لا يقل عن 6.35 مم . ويجب ألا تقل المساحة المعرضة للتربة عن 0.186م2.
وعموماً يجب أن يكون قطب التأريض الملامس للتربة خالياً من الشحوم أوالزيوت لأنها تضعف خصائص قابلية التأريض للتوصيل الكهربائي . 3/3 الطرق المختلفة لخفض مقاومة التأريض :


بعد الانتهاء من تأريض المبنى واللوحات العمومية والفرعية يتم قياس مقاومة التأريض بواسطة أجهزة خاصة بذلك فإذا لوحظ أنها تزيد عن الحد المسموح به وهو 25 أوم فإنه يلزم خفض هذه القيمة باستخدام طريقة أو أكثر من الطرق التالية :
زيادة قطر قضيب التأريض :
زيادة قطر قضيب التأريض لتزيد المساحة المعرضة لملامسة التربة إلا أن زيادة قطر القضيب لا يتبعها خفض ملموس في مقاومة التأريض بالإضافة إلى أنه لا يفضل استخدام أقطار أكبر من 18مم.
زيادة طول قضيب التأريض :
يمكن أن يتم ربط أكثر من قضيب عن طريق جلبه وصل من نفس المعدن للحصول على الطول المناسب ورغم أن الطول الموصى باستخدامه في


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:166
قديم 19-09-2009, 01:23 PM المشاركة 4   
افتراضي


(NEC) هو 240سم للتربة العادية إلا أنه يمكن زيادة هذا الطول إلى 15 متر لأنواع التربة الرديئة.
زيادة عدد قضبان التأريض :
يمكن استخدامأكثر من قضيب مدفون في الأرض على مسافات لا تقل عن 240سم بين القضيب والآخر وذلكللحصول على أفضل قيمة ممكنة لمقاومة التأريض.
معالجة التربة كيميائياً :
تعالج التربة المحيطة بقضيب التأريض كيميائياً للحصول على مقاومة للتأريض بأحدالطرق التالية:-
أ) تعمل حفره مجاورة لقضيب التأريض وتبعد عنه بمسافة لا تزيدعن 10سم وتملاً بأملاح كبريتات المغنيسيوم أو كبريتات النحاس أو ملح صخري حتى منسوب 30سم من سطح الأرض ويصعب تنفيذ هذه الطريقة في حالة عدم توفر فراغ كافي بجوار قضيبالتأريض .
ب) أو يتم عمل خندق دائري حول قضيب التأريض بحيث لا يقل القطرالداخلي للخندق عن 45سم وعمق 30سم . ويملأ هذا الخندق بالمواد الكيميائية السابقذكرها . ويجب ألا يكون هناك اتصال مباشر بين المواد الكيمائية وقضيب التأريض حتى لايتسبب في تكوين طبقة من الصدأ على ذلك القضيب . والكمية التي يفضل وضعها تكون فيحدود 18 إلى 40 كيلو جرام من مادة كبريتات النحاس لرخص ثمنها وجودة توصيلهاالكهربائي ويستمر مفعول هذه الكمية لمدة سنتين ثم يكرر وضعها مرة أخرى .ويتم غمربئر التأريض في بادئ الأمر بالماء حتى يساعد على تسرب المواد الكيميائية للتربة أمابعد ذلك فإن مياه الأمطار كافية للقيام بهذه العملية. 3/4 المقاومة النوعيةللتربة :


تختلف المقاومة النوعية للتربة حسب نوعها ودرجة الرطوبةوفق ما يتضح من الجدول التالي :
جدول رقم (3) نوعالتربةالمقاومة النوعيةالقيمة التقريبيةأوم . مترالقيمةالوسطيةأوم . مترتربة رطبة10 – 5030تربة طينية زراعة20 – 200100تربة رملية رطبةعمق 2 متر200 – 600450تربة رملية جافة500-15001000صخر جامد عمق 2متر200-20001500تربة حجرية300 – 8003000تربة صخريةمقاومة عالية جداً 3/5 التيارالكهربائي المسموح بمروره في موصل التأريض


جدول رقم (4) مقطع موصل التأريض (مم2)التيار المسموح بمروره مدة طويلةبالأمبيرالتيار اللحظي المسموح بمروره خلال ثانية واحدةبالأمبيرنحاسألمنيومنحاسألمنيوم16150-2500-25200160400027003528020055003700504802508000530070 59032011500740095780430116001050018513807603250021 000الجزء الرابع : الحمايةمن تيار التسرب الأرضي

4/1
قواطع الحماية من تيار التسرب الأرضي :


يتم حماية الدوائر الكهربائية الفرعية بقواطع فرعية عادية سعة 15أمبير أو 20 أمبير إلا أنها قيمة مرتفعة جداً بمقارنتها بما ينتج عنها من أخطار حيثأن مرور تيار كهربائي صغير في حدود 60 مللي أمبير في جسم الإنسان يسبب وفاته.
ولهذا يفضل استخدام قواطع الحماية من تيار التسرب الأرضي ، وهذه القواطع مماثلةللقواطع العادية من حيث الشكل إلا أنها حساسة جداً لمرور التيار الكهربائي (مهماصغرت قيمته) في أي مسار يختلف عن الموصل المحدد لمروره كان يكون هذا المسار من خلالجسم الإنسان مثلاً. وفي هذه الحالة ، عند مرور تيار بسيط قد يصل إلى جزء من الملليأمبير فإن هذا النوع من القواطع يفصل الدائرة . 4/2 أنواع قواطع الحماية من تيارالتسرب الأرضي :


لهذه القواطع نوعان :
النوع الأول : يستطيع فصل الدائرة عندما تكون قيمة التيار المار فيها بحدود 6 مللي أمبير.
النوع الثاني :يصلح لفصل الدوائر التي يزيد تيارها عن 20 مللي أمبيرويوصي (NEC) باستخدام قواطع الحماية من تيار التسرب الأرضي في بعض الدوائرالكهربائية للمباني التجارية والسكنية وخاصة الموجودة في الأماكن المبتلة. 4/3 العلاقة بين شدة تيار التسرب الأرضي ومدة سريانه في جسم الإنسان .


فيما يلي جدول يوضح تأثير مرور تيار التسرب الأرضي في جسم الإنسان : تيار التسربمللي أمبيرمدة سريان التيارالتأثير البيولوجي علىجسم الإنسان0 – 0.5مستمرالتيار غير محسوس وليس له تأثير0.5 – 5مستمريبدأ الجسمبالإحساس بالتيار ويمكن للإنسان التخلص من المصدر إلا أنه يترك آثاراً في مكانالتلامس5 – 30عدة دقائقيصعب الانفصال عن مصدر الكهرباء ويسبب ارتفاع ضغط الدم وضيقتنفس30 – 50بضع ثوانيعدم انتظام نبض القلب – يرتفع ضغط الدم مع إغماء50 – عدةمئاتأقل من مدة النبضةالشعور بصدمة قويةأطول من مدة النبضةإغماء مع ظهور آثار عندنقط التلامسأكثر من عدة مئاتأقل من مدة النبضةإغماء مع ظهور آثار عند نقطالتلامسأطول من مدة النبضةإغماء – موت أو حريق
جدول رقم (6) اسمالمدينةتشيكوسلوفاكياألمانيا الغربيةسويسرافرنسابلجيكاهولنداالجهد الكهربائيالآمن (فولت)2024362435504/4 أماكن تركيب قواطع الحماية ضد التسرب الأرضي (Elcb) :


4/4/1
يمكن أن يوضع قاطع (Elcb) على الخط الرئيسي للوحةالتوزيع وفي هذه الحالة تكون حمايته شاملة لجميع الدوائر .

ومن مساويء هذه الطريقة أنه لو كان هناك أي تسرب للأرض من وحدة إضاءة مثلاً فإنذلك يتسبب في قطع التيار الكهربائي عن كل اللوحة.
4/4/2
أن يكون هناك لوحتانمتجاورتان إحداهما للإضاءة والأخرى للقوى ويوضح قاطع (Elcb) قبل لوحة القوى بحيثيحمي فقط الأجهزة والآلات الكهربائية التي تتصل بدوائر القوى.


nijijel18
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 62
نشاط [ nijijel18 ]
قوة السمعة:0
قديم 19-09-2009, 11:14 PM المشاركة 5   
افتراضي


السلام عليكم بشمهندس ابو قشة وقبل كل شىء اقدم لكم تهاني الحارة بمناسبة العيد الفطر المبارك وجمع الله بيننا بالمحبة والود والرحمة والاخاء ..........اميـــــــــــــــــــــــــــــــــن يارب
اما بعد كانت بيننا مراسلات بخصوص قوانين حساب المحركلت احادية الوجه وقد قمت بتحميل ملف فية رسومات تتعلق بالمحركات والقوانيين التي ابحت عنها للتوضيح ولااعلم هل اطلعت على هذا الملف وانا اعلم انك تقدم معلومات في القمة والجودة والنوعية وعندك خبرة في هذا المجال بكل جدارة واستحقاق والدليل على ذاللك المواضيع التى تطرح في هذا المنتدى ومن خللال احثي في المنتديات الاخرىة لم اجد اطلاق هذه الموا ضيع التى تطرحها بشمهندس ابو قشة ولهذا كنت الح بطلبات في الحصول على هذه القوانيين واتمني ان تتقبل موقفي هذا بالاضافة الى ذالك لابد على صاحب مهنة ان يتقن مهنتي على احسن وجه بالاخص الكهرباء في شتى مجالاتها ويتقنها لوجه الله لا بهدف الربح والمال
وانا مايسمح لي ضميرى بان اغش واتحايل في مهنتي ولهذا انا ابحث على هذه القوانيين
وهذا هو الرابط الذى في القوانيين التى ابحث عنها

http://arabsh.com/aiadn467i1tb.html

وفي الاخير تقبل منى اسمى التحيات


kiai87
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: جنوب المغرب
المشاركات: 1,115
نشاط [ kiai87 ]
قوة السمعة:112
قديم 20-09-2009, 02:47 PM المشاركة 6   
افتراضي


شكرا لك أخي على هدا اشرح الممتاز و عيد مبار ك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:166
قديم 24-09-2009, 05:52 PM المشاركة 7   
افتراضي


السلام عليكم بشمهندس ابو قشة وقبل كل شىء اقدم لكم تهاني الحارة بمناسبة العيد الفطر المبارك وجمع الله بيننا بالمحبة والود والرحمة والاخاء ..........اميـــــــــــــــــــــــــــــــــن يارب
اما بعد كانت بيننا مراسلات بخصوص قوانين حساب المحركلت احادية الوجه وقد قمت بتحميل ملف فية رسومات تتعلق بالمحركات والقوانيين التي ابحت عنها للتوضيح ولااعلم هل اطلعت على هذا الملف وانا اعلم انك تقدم معلومات في القمة والجودة والنوعية وعندك خبرة في هذا المجال بكل جدارة واستحقاق والدليل على ذاللك المواضيع التى تطرح في هذا المنتدى ومن خللال احثي في المنتديات الاخرىة لم اجد اطلاق هذه الموا ضيع التى تطرحها بشمهندس ابو قشة ولهذا كنت الح بطلبات في الحصول على هذه القوانيين واتمني ان تتقبل موقفي هذا بالاضافة الى ذالك لابد على صاحب مهنة ان يتقن مهنتي على احسن وجه بالاخص الكهرباء في شتى مجالاتها ويتقنها لوجه الله لا بهدف الربح والمال
وانا مايسمح لي ضميرى بان اغش واتحايل في مهنتي ولهذا انا ابحث على هذه القوانيين
وهذا هو الرابط الذى في القوانيين التى ابحث عنها

http://arabsh.com/aiadn467i1tb.html

وفي الاخير تقبل منى اسمى التحيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
وكل سنه وحضرتك طيب واليك هذا الملف ادناه وشكرا


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:166
قديم 24-09-2009, 05:55 PM المشاركة 8   
افتراضي


شكرا لك أخي على هدا اشرح الممتاز و عيد مبار ك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
وكل سنه وحضرتك طيب وشكرا اخى الحبيب بمروركم الكريم على هذا الموضوع وشكرا حبيبى

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:05 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024