دي في عداد الكهرباء 3 فاز بجهد 127فولت ورابع نيوترال قامت الشركة باضافة سلك عاري وربطه مع النيترال في العداد بنفس المربط
سؤالي الأول :هل اذا استخدمت 240فولت "بجمع فازين127" يمكن أن اوصل
النيتورال كأرضي للأجهزة؟
للمعلومة فقط : جمع فيزين هنا سيعطيك 220 فولت و ليس 240فولت .
نعم يمكن ايصال النيوترل كارضي . ويجوز فقط اذا كان المصدر هو الشبكة . اما اذا كان مولد خاص فلا يجوز ذلك لان جهد المحايد لن يكون صفر .
السؤال الثاني:لو استخدمت فاز واحد "127فولت" فاز+نيوترال(نيوترال المربوط الأرضي)
لو حدث التماس في أي جسم معدني هل يؤثر على الأجهزة المستخدمة لجهد240فولت المربوط فيها النيتورال كأرضي؟ هل فيه تعارض باستخدام نظامين في منزل واحد 127 و 240فولت
ليس هناك اي تعارض من استخدام النظامين . حتى لو كان في منزل واحد .
السؤال الثالث: ماذا يعني ربط الشركة النيوترال التابع لها مع السلك الأرضي الآتي مع الكيبل المغلف لوحده من المحول؟
هذا السؤال غير واضح
يوجد لدينا في الأحياء نظامين "نظام 240فولت مع محايد وكذلك 127فولت مع محايد فهل يختلفان)
اذا كانت جميع الاحمال احادية الطور فلا اختلاف بين النظامين . اما اذا كانت هناك احمال ثلاثية الطور فيجب استخدام النظام الثلاثي الطور .