افتراضي طريقة أستخدام جدول الضغط ودرجة الحرارة؟؟ Twitter FaceBook Google+



الاخوة الافاضل بعد التحية.

اليكم هذا الموضوع المهم للغاية وهو طريقة استخدام جدول الضغط ودرجة الحرارة لبعض انواع وسائط التبريد الشائعة.
ويعتبر الجدول من ادوات فنى التبريد المهمة والتى تساعدة على اتمام العمل بنجاح.
فمن هذا الجدول يمكن المساعدة فى الاتى:

1- التعرف على نوع وسيط التبريد بالوحدات المجهولة لوحة البيانات.
2- حساب مقدار تحميص الغاز. (superheat )
3- حساب مقدار التبريد الدونى. (subcooling )
4- حساب ضغط الطرد الصحيح.
وغير ذلك من الاستخدامات المفيدة فى المجال.
وسوف نتناول كل بند بالتفصيل انشاء الله..
ومرفق جدول الضغط ودرجة الحرارة.
مع تحياتى. :xlve:

http://img208.imageshack.us/img208/4982/ptchartdi3.jpg


التعديل الأخير تم بواسطة : شرى كوول بتاريخ 20-07-2007 الساعة 12:56 AM
اعلانات

الصورة الرمزية ayed
ayed
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2005
الدولة: iraq
المشاركات: 83
نشاط [ ayed ]
قوة السمعة:0
قديم 17-12-2005, 06:42 AM المشاركة 2   
افتراضي


شكرا اخي شرى كوول موضوع جدا مفيد ومهم
نتظر الشرح بارك الله فيك .

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:132
قديم 18-12-2005, 01:22 AM المشاركة 3   
طريقة أستخدام جدول الضغط ودرجة الحرارة


1- التعرف على نوع وسيط التبريد بالوحدات المجهولة لوحة البيانات.

في بعض الأحيان يقابل فني التبريد إحدى الوحدات غير مسجل عليها نوع مركب التبريد وفي هذه الحالة يمكن الاستعانة بجدول الضغط ودرجة الحرارة لتحديد نوع مركب التبريد.

ولتحديد مركب التبريد نتبع آلاتي:
1-يتم توصيل جهاز قياس الضغط بالنظام ويتم تحديد مقدار الضغط أثناء توقف النظام .
2- يتم قياس درجة الحرارة المحيطة بالنظام .
3-وباستخدام جدول الضغط ودرجة الحرارة يتم تحديد درجة الحرارة في العمود الرئيسي
جهة اليسار ومن ثم الاتجاه جهة اليمين حتى نحصل على الضغط المقابل لدرجة الحرارة .
4-وبالاتجاه إلى أعلى من نفس العمود نحصل على نوع مركب التبريد بالنظام.

مثال:
عند قياس درجة حرارة المكان وجد 85 ْ ف
وعند قياس الضغط بالوحدة وجد 7ر91 رطل/البوصة المربعة.
باستخدام جدول ض/ح وعند 85 ْ ف بالعمود الأيسر اتجه يمينا لقراءة الضغوط المقابلة نجد الاتى:
8ر91 ف12 – 2ر95 ف 134 - 7ر155 ف22 وهكذا …..
وعلى ذلك يكون الضغط المقابل هو لفريون 12 .
أذن الفريون الموجود بالنظام هو فريون 12 .


الصورة الرمزية ayed
ayed
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2005
الدولة: iraq
المشاركات: 83
نشاط [ ayed ]
قوة السمعة:0
قديم 26-12-2005, 01:09 PM المشاركة 4   
افتراضي


شكرا اخي شرى كول على شرح الموضوع ...
هل تقصد ياخي عندما يتم ربط مقياس الضغط والمنظومة في حالة اشتغال ويتم ايقافها بعد ذلك نأخذ قرأة الضغط أرجو التوضيح وشكرا


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:132
قديم 28-12-2005, 06:06 PM المشاركة 5   
افتراضي


نعم اخى ayed ناخذ قراءة الضغط اثنا توقف الوحدة...
مع تحياتى.


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:132
قديم 09-01-2006, 10:44 PM المشاركة 6   
طريقة استخدام جدول الضغط ودرجة الحرارة


ثانيا:-حساب مقدار التحميص (SUPERHEAT)
1-في هذه الطريقة يقاس درجة الحرارة عن موضع الجزء الحساس لصمام الانتشار.
2-يتم تحديد ضغط التشبع بالمبخر بإحدى الطرقتين :
أ- من وصلة التعادل الخاصة بصمام الانتشار مباشرة .
ب- قياس ضغط السحب عند الضاغط مع إضافة 2 رطل /بوصة مربعة كهبوط في الضغط خلال ضغط السحب .
3- باستخدام جدول الضغط ودرجة الحرارة يتم تحويل الضغط الذي تم تحديده من أ او ب للحصول على درجة الحرارة المناظرة لضغط التشبع .
4- يتم حساب فرق الدرجات فقرة 1 من فقرة 3 ويكون الفرق هو مقدار التحميص .
مثال تطبيقي :
مكيف هواء فريون 22
1- درجة الحرارة عند الجزء الحساس 52ْ ف
2- ضغط السحب عند الضاغط 66+2 = 68 رطل /بوصة مربعة
3- من جدول الضغط درجة الحرارة 68 فريون 22 نجد درجة الحرارة 40ْ ف
4- آذن مقدار التحميص = 52 – 40 = 12ْ ف


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:132
قديم 09-01-2006, 10:55 PM المشاركة 7   
افتراضي طريقة استخدام جدول الضغط ودرجة الحرارة


ثالثا- حساب مقدار التبريد الدوني (SUBCOOLING)
يعرف التبريد الدوني بأنة الفرق في درجة الحرارة بين درجة حرارة غليان السائل (درجة التشبع) و أي درجة أخرى اقل من هذه الدرجة الأخرى .
مثلاً : درجة غليان الماء 100ْ م لذا يكون الماء مبرد دوني عند 95ْم مثلاً
ففي دائرة التبريد يكون مركب التبريد في المكثف على شكل 3 صور .
الأولى : غاز تحميص يفقد فيها غاز التحميص ويتحول الى مشبع .
الثانية : وصلة السائل المشبع . وهي درجة غليان السائل .
الثالثة : درجة السائل المبرد دونياً حيث يبرد تحت درجة غليانه .
وهي مقدار التبريد الدوني كاللاتي :
1- يقاس ضغط الطرد . ويكون هو ضغط التكاثف .
2- يحول الضغط الى درجة حرارة من جدول الضغط درجة الحرارة .
3- يقاس درجة الحرارة عند مخرج المكثف بحوالي 30 سم ( خط السائل )
4- يطرح درجة الحرارة الخطوة 3 من الخطوة 2 . ويكون الفرق هو التبريد الدوني
مثال تطبيقي :
وحدة تبريد فريون 12
1- ضغط الطرد = 136.4رطل/بوصة المربعة .
2- من جدول الضغط درجة الحرارة المقابلة ل 4ر136 رطل/بوصة مربعة = 110 درجة ف.
3- درجة الحرارة المقاسة عند خط السائل = 100ْ ف
4- أذن التبريد الدوني = 110- 100 =10 درجة ف


التعديل الأخير تم بواسطة : شرى كوول بتاريخ 21-01-2006 الساعة 09:00 PM

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:132
قديم 09-01-2006, 11:30 PM المشاركة 8   
طريقة استخدام جدول الضغط ودرجة الحرارة


رابعا -حساب مقدار ضغط الطرد الصحيح
في هذه الطريقة يتم اتباع الآتي :
1- قياس درجة حرارة الهواء الداخل الى المكثف .
2- قياس ضغط السحب واستخدام جدول الضغط ودرجة الحرارة للحصول على درجة حرارة المبخر .
3- يتم تحديد درجات ارتفاع الحرارة خلال المكثف من الجدول المرفق
4- يتم إضافة درجات ارتفاع الحرارة من 3 الى درجة دخول الهواء من 1 للحصول على درجة حرارة خروج المكثف .
5- يستخدم جدول الضغط ودرجة الحرارة مرة أخرى لتحويل درجة حرارة خروج المكثف ( درجة التكاثف ) الى ضغط التكاثف ويعتبر هو ضغط الطرد الصحيح .
ويستفاد من هذه الطريقة في تحديد ضغط الطرد الصحيح والتعرف على وجود غازات غير قابلة للتكاثف من عدمه حيث أن هذه الغازات تسبب ارتفاع في ضغط التكاثف يؤدي ذلك الى أضرار خطيرة لوحدات التبريد .

مثال تطبيقي :
1- درجة دخول الهواء = 110ْ ف
2- ضغط السحب =35 رطل /بوصة المربعة من جدول الضغط ودرجة الحرارة= 38ْ ف
3- من الجدول المرفق درجات ارتفاع الحرارة = 30 ْ ف
4- آذن درجة حرارة التكاثف = 110 +30 = 140ْ ف
5- من جدول الضغط ودرجة الحرارة أمام 140 ْ ف لفريون 12 نجد المقابل = 205.5 رطل / بوصة المربعة .
فإذا وجد قراءة مقياس الضغط أعلي من ذلك فيجب التخلص من الغازات الغير قابلة للتكاثف والمتواجدة بالمكثف .


جدول مقدار الزيادة فى درجة الحرارة خلال المكثف


إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:14 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024