دارة قاطع آلي ذات حاكمة زمنية(متأخر التوقف)
الدرس الرابع
دارة قاطع آلي ذات حاكمة زمنية (متأخر التوقف)
لدينا دارة قاطع آلي ذات حاكمة زمنية (متأخرة التوقف) وبعد توصيل الدارة نضغط على المفتاح (S2) فيغلق التماس (4,3) فيكتمل مسار التحكم الأول من (L1) (220V AC 50Hz) إلى (F2) ثم عبر دارة الحماية الحرارية (F3) عبر (96,95) إلى المفتاح (S0) عبر (2,1) إلى المفتاح (S1) عبر (2,1) عبر المفتاح (S2) المغلق , إلى الكن دكتور المساعد (K11) عبر (A1,A2) إلى الأرضي (N) ويوجد فرع من (4) من (S2) إلى الحاكمة الزمنية (K12) عبر (B1) إلى (A2) إلى الأرضي(N)
وعندما يكتمل المسار من (L1) إلى (K11) (A1,A2) إلى (N) ويعمل الكن دكتور المساعد وتغلق مفاتيحه المفتوحة وتعمل دارة المتابعة الذاتية (14,13) ويعمل المفتاح (24,23) المخصص لتغذية لمبة الإظهار ويعمل المفتاح (34.33) المغذي للكن دكتور الأساسي (K1) عبر المفتاح (15, 18) من الحاكمة الزمنية (K12) عندما تكون في حالة عمل, وعند عمل الكن دكتور الأساسي (K1) تعمل دارة المتابعة الذاتية الخاصة بالكن دكتور الأساسي (K1) عبر المفتاح (14,13) ويعمل المحرك ويضئ المصباح .
عند الضغط على المفتاح (S1) نفصل التغذية عن دارة المتابعة الذاتية الخاصة بالكن دكتور المساعد (K11) فتفصل التغذية عن الكن دكتور (K11) فتفتح تماسا ته المغلقة وتغلق لمبة الإضهار ويغلق المفتاح (34,33) المغذي للكن دكتور الأساسي (K1) ولكن هذا الكن دكتور (K1) يبقى بحالة عمل بسبب دارة المتابعة الذاتية الخاصة به , وتفصل التغذية عن الحاكمة الزمنية (K12) عبر (B1,A2) ولكن هناك تغذية من دارة المتابعة الذاتية الخاصة بالكن دكتور الأساسي عبر (A1,A2) (K12)
(وعمل الحاكمة الزمنية متأخرة التوقف هي فصل التغذية عن الكن دكتور الأساسي عبر المفتاح (15,18) بعد فترة زمنية نحن نحددها بعد فصل التغذية عن الكن دكتور المساعد (K11) عبر المفتاح (S1) فتتأخر زمن, تتغذى به عبر دارة المتابعة الذاتية الخاصة بـ (K1) ثم تفصل فيفصل المفتاح (15,18) الذي يوصل التغذية لـ (K1) فيفصل الكن دكتور (K1) ويتوقف المحرك عن العمل.
وعند الحاجة لإطفاء المحرك بشكل مباشر في حال الطوارئ يمكن الضغط على المفتاح (S0) فيفصل التغذية عن الكن دكتور المساعد وعن الكن دكتور الأساسي بشكل مباشر
- وتستخدم مثل هذه الدارات عند إيقاف عدت محركات , ولاكن إيقاف عدت محركات بشكل مباشرة وفي الوقت نفسه تؤدي إلى تأثير سلبي على الشبكة المغذية العامة , فتستخدم مثل هذه الدارات لإيقاف المحركات بشكل تسلسلي وفق زمن نحنن نحدده.
تم الشرح والحمد لله
بواسطة salah_ok
Salah_ok1988*hotmail.com
الرجاء ذكر المصدر عند النقل
|