لاختيار صمام الانتشار الحرارى بطريقة صحيحه يجب اتباع الاتى حسب كتالوج شركة سوبرلان .

1-ايجاد درجة حرارة السائل قبل الدخول الى الصمام .
2-حساب مقدار الهبوط فى الضغط خلال البلف .
يجب حساب :
أ‌-الاحتكاك فى خطوط السائل والمبخر والمكثف .
ب‌-الفقد فى صمام s.v والفلتر دراير.
ج- حساب هبوط الضغط الاستاتيكى خلال خط السائل الصاعد والهابط.
د- الهبوط فى الضغط خلال الموزع اذا استخدم
3- اختيار البلف من جدول السعة حسب درجة حرارة التبخر.
4- هل وصلة التعادل الخارجية مطلوبه ام لا . وذلك بحساب كمية الهبوط بالضغط بين مخرج البلف وموضع الجزء الحساس للبلف .
5- اختيار نوع وشكل البلف ( لحام ام رباط ).
6- اختيار نوع شحنة البلف من الجدول تبعا لدرجة حرارة تصميم المبخر.

مثال تطبيقى :

درجة حرارة المبخر 20 درجة فهرنهيت .
درجة حرارة التكثيف 95 درجة فهرنهيت.
درجة حرارة السائل 70 درجة فهرنهيت.
سعة التبريد للنظام 1 طن .

مقدار الهبوط بالضغط خلال البلف
ضغط التكاثف 182 رطل/ بوصة2 .
ضغط المبخر 43 رطل/ بوصة2.
--------------------------------
بعد الطرح 139 رطل/ بوصة2
هبوط الضغط خلال خط السائل -4 رطل/ بوصة2
----------------------------------
بعد الطرح 135 رطل/ بوصة2
هبوط الضغط خلال الموزع -35 رطل/ بوصة2
والملحقات
------------------------------
الهبوط الكلى 100 رطل/ بوصة2

معامل التصحيح لسائل التبريد 17ر1
معامل التصحيح هبوط الضغط 89ر0

TEV= TEV RATING X CF LIQUIEDTEMP, X CF PR. DROP.
EGVE -1 HAS VALVE CAP. OF = 1.09 X 1.17 X 0.89 = 1.13 TON
o F EVAP. TEMP. , 100 PSI PR. DROP. , 70 o F LIQUIED TEMP عند 20

واختيار نوع الشحنة من جدول صفحة 4 VC

اذن الاختيار للصمام الصحيح هو

EGVE-1 –C 3/8 IN. X1/2 IN. X 1/4 OD F X 5 ft.




ويمكنك تحميل كتالوج صمام الانتشار من مركز تحميل الملفات بالقرية على الرابط التالى:

http://www.4shared.com/file/60634758/ffedef9a/10-9.html



التعديل الأخير تم بواسطة : شرى كوول بتاريخ 31-10-2008 الساعة 01:13 PM
اعلانات

الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:108
قديم 27-04-2007, 03:21 PM المشاركة 2   
افتراضي


معلومات رائعه بارك الله فيك
لكن كيف يمكنني -ايجاد درجة حرارة السائل قبل الدخول الى الصمام .
2-حساب مقدار الهبوط فى الضغط خلال البلف .

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:132
قديم 27-04-2007, 09:24 PM المشاركة 3   
افتراضي


أخى دموع فلسطين شكرا لك على المرور الكريم

1- ايجاد درجة حرارة السائل قبل الدخول الى الصمام .
بواسطة الترمومتر اللاكترونى ووضع الجزء الحساس للجهاز على ماسورة السائل قبل صمام الانتشار مع عزله عن الجو الخارجى.

2-حساب مقدار الهبوط فى الضغط خلال البلف .
وهو مذكور بالمثال التطبيقى كالاتى:
مقدار الهبوط بالضغط خلال البلف
ضغط التكاثف 182 رطل/ بوصة2 .
ضغط المبخر 43 رطل/ بوصة2.
--------------------------------
بعد الطرح 139 رطل/ بوصة2
هبوط الضغط خلال خط السائل -4 رطل/ بوصة2
----------------------------------
بعد الطرح 135 رطل/ بوصة2
هبوط الضغط خلال الموزع -35 رطل/ بوصة2
والملحقات
------------------------------
الهبوط الكلى 100 رطل/ بوصة2
مع تحياتى....


الصورة الرمزية ابراهيم صبره
ابراهيم صبره
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2007
الدولة: مصر
المشاركات: 232
نشاط [ ابراهيم صبره ]
قوة السمعة:71
قديم 06-05-2007, 04:31 PM المشاركة 4   
افتراضي


الرايق رايق حتى لو كتب الموضوع و هو مش فايق برده الموضوع يطلع رايق
شكرا على كل المعلومات دى يا شيرى
وانتا كمان يا دموع واحشنى


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:132
قديم 07-05-2007, 10:55 PM المشاركة 5   
sun


الف شكر يا افضل رايق فى العالم ..
والف شكر على كلماتك الرائعة ...
دمتم وفى امان الله


صبري النجار
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2005
الدولة: Egypt
المشاركات: 23
نشاط [ صبري النجار ]
قوة السمعة:0
قديم 26-10-2008, 06:23 PM المشاركة 6   
Thumbs up


السيد المهندس/ شرى كوول
بارك الله فيك على دأبك على توصيل المعلومة وبوضوح

ومن حيث التسمية إسمح لي بالتعليق المتواضع

مصطلح Thermal (thermostatic) Expansion Valve
درج العرف أن يترجم إلى اللغة العربية هكذا

صمام التمدد الحراري
وهكذا كتبناه في الكود المصري عام 2001

ولكن للأسف كنت أتناقش في الثمانينات، مع المهندس/ صبري بولس الذي كان ينشر كتباً عن الثلاجات المنزلية والتبريد، لأنه كان يستخدم كلمة إنتشار في كل كتبهِ.

ولم يقبل تغيير ما عتاد على كتابته في الكتب السابقة

المهم أن كلمة Expansion لا علاقة لها بكلمة إنتشار

فنشر الهواء يقابله كلمة Diffusion ، ومنه كلمة Diffuser لأنه ينشر الهواء في غرف وقاعات ونحو ذلك، ولذا فالمسمى العربي للـــdiffuser ناشرة


أما صمام التمدد فوظيفته الوحيدة كما تعلم سيادتك عكس وظيفة الضاغط
فالضاغط يضغط غاز الفريون ليرفع ضغطه وحرارته، أما صمام التمدد فيتمدد فيهِ سائلُ الفريون لينخفض ضغطهُ وحرارتهُ معاً ليصبح على الهيئة التي نريدها في المبخر

وتجد سيادتك أنه لامكان للحديث عن الإنتشار في هذا السياق

ومصطلح نشر القوات في الجيش بالإنجليزية Deployment of troops
ومرة أخرى بارك الله فيك على إخلاصك ودأبك وحبك لنقل المعلومة
والله الموفق


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:132
قديم 27-10-2008, 10:42 AM المشاركة 7   
افتراضي


أخى الفاضل / صبري النجار

تحية طيبة

اولا اشكرك على مرورك الكريم على احدى موضوعاتى المتواضعة .
ثانيا اشكر لك ملاحظتك القيمة على مسمى صمام الانتشار الحراري.

ثالثا المهندس الفاضل/ صبري بولس كان استاذى فى اواخر الستينيات وربما اخذت المصطلح من سيادته .
ولكن كلمة Expansion تعنى هنا التمدد والانتشار اى تمدد السائل وانتشاره .ولو استخدمنا الترجمة الحرفية لبعض المصطلحات فى المجال لسقطت معناها دون ان نشعر .
وهل هناك فرق كبير فى المعنى بين التمدد والانتشار ؟؟؟

شاكرا لك ملاحظتك والله الموفق...


التعديل الأخير تم بواسطة : شرى كوول بتاريخ 27-10-2008 الساعة 10:59 AM

صبري النجار
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Dec 2005
الدولة: Egypt
المشاركات: 23
نشاط [ صبري النجار ]
قوة السمعة:0
قديم 28-10-2008, 01:29 AM المشاركة 8   
Post


مهندس/ شرى كوول
أدبك يلفت الإنتباه ، وذوقك يأخذ بالتلابيب

سيدي الفاضل:
مصطلح التمدد يستخدم في المنظومات المغلقة (Closed Systems ) حيث يعنينا التمدد الحجمي المحدود داخل حيز

أما مصطلح الإنتشار، فاستخدامهُ في المنظومات المفتوحة، كانتشار غاز البوتاجاز في الهواء الطلق، أو كانتشار الهواء الخارج من الناشرة ( Diffuser) وبالتالي من حيز مجرى الهواء إلى رحابة مسجد أو مطعم وليس ضمن حيز محدود.

فما يحدث داخل أنبوبة شعرية مسكينة ضيقة خانقة (throttling) لسائل الفريون هو انخاض في الضغط وتمدد الحجم وظهور بعض بخار السائل مع بقية السائل.
ولم ينتشر هذا الخليط في قاعة أو في الهواء الجوي كي ينطبق عليه معنى الإنتشار

واللهُ أعلم

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:30 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024