شكرا جزيلا يا استاذ ولكن في بعض الضواغط لا يكتب btu ولا واط فهل ممكن ان استنتج السعة من ال LRA والسؤال الاخر متى يكون العضو في المنتدى عضو فضي انا طماع وشكرا
|
الاخ sadeer السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بخير
بالنسبة لمعرفة الواط عن طريق تيار الاقلاع LRA فإن تيار الاقلاع يساوي خمس اضعاف التيار الاسمي , ومن قانون الاستطاعة الذي هو التيار مضروب في التوتر
مثال :ضاغط مكيف احادي الطور معلوماته: lra =60 التوتر 220 احسب استطاعةهذا الضاغط .
الحل :
حسب قانون الستطاعة w=i*u
u=220
i=lra/5=60/5=12
منه نستنتج الاستطاعة 220*5=1100 واط
أرجو ان تكون استفدت