منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

عاشق مكه
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2
نشاط [ عاشق مكه ]
قوة السمعة:0
قديم 16-01-2009, 06:23 PM المشاركة 1   
افتراضي أسألكم بالله تساعدوني Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخواني لأعزاء أنا اريد فتح محل انترنت

وعندي في المحل 23 جهاز كمبيوتر مكتبي
بالاضافه الى 20 لمبات جبس صغيره
وعندي مكيفين و سخان كهربائي

فهل عداد 60 امبير يكفي لتشغيل المحل
او احتاج الى اكثر

ودمتم بود

اعلانات

sanouber
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: تونس
المشاركات: 901
نشاط [ sanouber ]
قوة السمعة:103
قديم 17-01-2009, 10:31 AM المشاركة 2   
افتراضي


32A يكفي لانجاز العمل

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عاشق مكه
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2
نشاط [ عاشق مكه ]
قوة السمعة:0
قديم 18-01-2009, 04:59 PM المشاركة 3   
افتراضي


يعطيك العافيه حبيبي


فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:310
قديم 19-01-2009, 08:45 AM المشاركة 4   
افتراضي


60 امبير قيمة مناسبة للعداد .. بأفتراض أن المكيفات لن تستخدم مع السخان .. وان الكمبيوترات لن تعمل جميعها في نفس الوقت ..

واختلف مع أخي sanouber بخصوص ان 32 امبير تكفي
وذلك لان اجهزة التكييف والتى لن تقل عن 1,5 طن تحتاج الى تيار عالي يتم توزيعة بشكل سليم على خطوط الكهرباء الثلاث

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 09:04 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024