نعم عرفت قصدك . تريد ان تشغل الخطين على المولدة . هذا المخطط اجريت عليه اضافة بسيطة . ولكن تأكد هل تريد تشغيل المكيفات على خط المولدة . فانا افترضت في المخطط الاول ان الخط الثاني يعمل على الوطني فقط لكي لا تضطر الى اطفاء الاحمال الثقيلة اثناء عمل المولدة .اما اذا كنت تشغل المكيفات على المولدة فليس هنا من مشكلة . وهذا هو المخطط
|
السلام عليك أخي حيدر :
انا عملت لوحة بهذا المخطط وحملت المولدة باستثناء المكيفات وكل شيء على ما يرام لكن عند عودة الشبكة حدث شورت بين الطورين على كونتاكتور المولدة فقمت بتبديل الكونتاكتور وشغلت مرة ثانية فحدث شورت مرة أخرى بسبب تلافي الطورين على الجسر الموصول على تماسات كونتاكتور المولدة
ملاحظة : تغذية ملف كونتاكتور الشبكة من الشبكة ( احد الطورين والحيادي ) وتغذية ملف كونتاكتور المولدة من المولدة
وقمت بتمرير ال A1 لكونتاكتور المولدة على NC ( كونتاكتور الشبكة ) كما في المخطط ,
أرجو من التخلص من هذه الظاهرة ولك جزيل الشكر .
smart power ...