اولا: قبل البدءفى صيانة جهاز موصل بدائره كهربائيه يجب :
( ا ) دراسة الدائره والجهاز المطلوب والاستعانه بالرسومات وتعليمات المصنع .
( ب ) عزل جميع التوصيلات قبل لمسها .
( ج ) نزع مصهرات الدائره .
( د ) وضع لافتة الاصلاح والصيانه بمكان بدء تغذية التيار ولاترفع اللوحه الابمعرفة الشخص الذى وضعها .
ثانيا تعليمات : صيانة اجهزة الوقايه :
1- تجرى صيانة اجهزة الوقايه بصفه دوريه نصف سنويه كذلك عقب فصل المفاتيح الاتوماتيكيه والمتممات نتيجة اخطاء فى الشبكه .
2- تنظيف الاجهزه من الاتربه وذلك بفرشه ناعمه او بالهواء المضغوط .
3- تنظيف نقط النحاس بقطعه (حورة ) بعد تنظيفها بالبنزين النقى او الكربون تتراكلوريد ( رابع كلوريد الكربون ) لازالة مابها من الكربون والاكسده - وتغيير مجموعة التلامسات المتاكله .
4- تزييت المحاور بزيت خفيف جدا .
5- يراجع عزل الموصلات وسلامة الملفات الكهربائيه .
6- تؤخذ قراءات تبين تيار وضغط وزمن الفصل وتقارن ببيانات وكتالوج الجهاز ويعاد ضبطها عند وجود اى اختلاف .
7- تختبر الاجزاء الميكانيكيه وعند وجود كسر او تلف فى اى جزء تستبدل فورا باخر سليم .
8- يتم مراجعة القلب المغناطيسى للملف والتاكد من نظافة سطحه ومن وجود الحلقه النحاسيه المظلله فى مكانها لضمان ثبات القلب الحديدى عند التشغيل .
9- مراجعة كمية الزيت وصلاحيته فى مفاتيح الزيت .
10- مراجعة اليايات والتاكد من مرونتها .
11- التاكد من سلامة وجودة ربط مسامير الربط .
12- تجرى معايرة الاجهزه سنويا للتاكد من دقتها .
13- يعمل دفتر للصيانه يسجل به تاريخ ونوع الصيانه لكل جهاز ومرات الفصل .
14- لاتحاول تشغيل المفتاح برفع قلب الملف باليد خاصة فى مفاتيح عكس الحركه والا حدث قصر بالدائره .
( الاعطال الرئيسيه وطرق علاجها )
اولا: الاعطال الكهربائيه
- نوع العطل
تسرب او ارضى بالجهاز سبب العطل والعلاج يراجع الارضى وعزل الموصلات ويستبدل التالف .
- نوع العطل
التلامسات لاتبدا جميعا فى نفس اللحظه بالمفتاح سبب العطل والعلاج 1-قد يكون ذلك راجعا لتاكل احد التلامسات وفى الحاله تستبدل التلامسات
2-قد يكون السبب هو عدم ضبط اليايات والعلاج هو ضبط اليايات
3- قد يكون السبب هو اتساخ ببعض التلامسات والعلاج هو تنظيف التلامسات
4- قد يكون السبب هو اعوجاج باحد التلامسات والعلاج هو ضبط التلامسات وفى جميع الحالات السابقه يختبر الجهاز بعد زوال العطل ويعاير .
- نوع العطل
الملف لايجزب القلب سبب العطل والعلاج
1-قطع او قصر بالملف والعلاج تركيب ملف جديد يماثل التلف تماما
2- التلامسات غير سليمه والعلاج اعادة ضبطها او تغييرها
3- اليايات غير سليمه والعلاج اعادة ضبطها اوتغييرها
4- وجود زيت او اتساخ على سطح القلب الحديدى والعلاج تنظيف اسطح القلب الحديدى
5- غير حر الحركه ( محشور ) والعلاج -جعله حر الحركه
6- المصهر الذى يحكم الملف - محترق والعلاج مراجعة سبب احتراقه
( ثانيا: الاعطال الميكانيكيه )
- نوع العطل
اهتزاز القلب الحديدى وعدم ثباته وسخونته سبب العطل والعلاج
1- اتساخ سطح القلب العلاج ينظف سطح القلب الحديدى للملف
2- القلب محشور والعلاج جعله حر الحركه
3- الحلقه المظلله النحاسيه فى غير مكانها والعلاج تعاد الى مكانها
4- اليايات غير سليمه العلاج استبدالها
5- مسامير الربط غير محكمه - العلاج يعاد ربطها
- نوع العطل
الجهازلايستجيب بدقه سبب العطل والعلاج قد يكون السبب عدم حرية حركة الجزاء الميكانيكيه والعلاج تزييت المحاور والله اعلى واعلم وارجو الاطلاع والمشاركه وشكرا
( متابعه )

اعلانات
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:53 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024