منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

md_micro
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 38
نشاط [ md_micro ]
قوة السمعة:0
قديم 12-08-2009, 06:38 PM المشاركة 1   
افتراضي سؤال: ماهي المقاومة الايونية السالبة ؟ هل هي خدعة؟؟ ارجو ابداء الرأي. Twitter FaceBook Google+



ماهي المقاومة الايونية السالبة ؟ هل هناك شيء اسمه هكذا؟
هل هي بديل لمحسن عامل القدرة؟
هل سمع احدكم عنها؟ انا سمعت عنها من شخص يقول انها تعمل على توفير في استهلاك الطاقة الكهربائية لحوالي 30% وانها ليست تحسين لعامل القدرة وان الموضوع جديد على الهندسة الكهربائية!!!!
هل صحيح انها اختراع جديد؟ حيث انني لم اسمع به ولم ادرسه سابقاً؟
ارجو من الاخوة ابداء الرأي حيث اني لم اجد شيء عن هذا الموضوع في الانترنيت.
مع الشكر مقدماً.
محمد


التعديل الأخير تم بواسطة : md_micro بتاريخ 14-08-2009 الساعة 04:46 PM
اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 12-08-2009, 10:53 PM المشاركة 2   
افتراضي


و انا ايضا . لم اسمع بهكذا شيء

حيدر علاج حسن

التعديل الأخير تم بواسطة : حيدر علاج حسن بتاريخ 12-08-2009 الساعة 10:57 PM
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

md_micro
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 38
نشاط [ md_micro ]
قوة السمعة:0
قديم 14-08-2009, 05:54 AM المشاركة 3   
افتراضي هل هو PF Corrector بأسم اّخر؟


الاخوة الاعزاء: ارجو ابداء الرأي للضرورة حيث قيل لي بأن هذا هو اختراع مصري ولكن لم اسمع به يطبق في مصر.
اعتقد ان المسألة لاتتعدى نوع من الغموض المتعمد لترويج محسن لعامل القدرة (PF Corrector) ولكن باسم اّخر (اي بالعربي هل هي خدعة لغرض الترويج لبيع هذه الاجهزة في حين انها لاتتعدى محسن لعامل القدرة ولكن باسم اّخر؟؟؟)).
اتمنى من الاخوة التعليق والتوضيح ولو بملاحظات مختصرة.

وشكراً للاخ حيدر لرده.

اخوكم محمد


التعديل الأخير تم بواسطة : md_micro بتاريخ 14-08-2009 الساعة 04:41 PM

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 15-08-2009, 06:48 PM المشاركة 4   
افتراضي


نعم ربما تكون كذلك . و للعلم فان تصحيح معامل القدرة هو ليس توفير بالطاقة . انما هو ناتج عرضي لتوصيل المكثف مع حمل حثي نتيجة تعارض خواص المكثف مع خواص الملف .
و قد اوضحت ذلك بالتفصيل الممل في دورة تحليل دوائر التيار المتناوب .

حيدر علاج حسن

md_micro
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 38
نشاط [ md_micro ]
قوة السمعة:0
قديم 16-08-2009, 06:49 PM المشاركة 5   
افتراضي


نعم ربما تكون كذلك . و للعلم فان تصحيح معامل القدرة هو ليس توفير بالطاقة . انما هو ناتج عرضي لتوصيل المكثف مع حمل حثي نتيجة تعارض خواص المكثف مع خواص الملف .
و قد اوضحت ذلك بالتفصيل الممل في دورة تحليل دوائر التيار المتناوب .
الاخ حيدر ارجو ايضاح هذه النقطة هل المقصود ان قراءة عداد الكهرباء (KWh Meter) لاتقل عند تحسين معامل القدرة ؟ اي بمعنى اخر هل عداد الكهرباء لا يتاثر اذا قلت القدرة غير الفعالة ويبقى يقرأ مثل ماهو عليه؟ اي بمعنى اّخر يبقى التوفير فقط بتقليل غرامة معامل القدرة اذا كانت هناك غرامة عليه؟
بالمناسبة هنا سؤالي يتركز على التوفير (او التقليل ) من فاتورة عداد الكهرباء حيث لدى معرفة كاملة عن التيار المتناوب وتحليلاته.
مع خالص شكري واحترامي.
محمد


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 16-08-2009, 07:07 PM المشاركة 6   
افتراضي


مساءك سعيد يا ابو جاسم و سؤالك اكثر من ممتاز .
نعم يا عزيزي عداد الطاقة لا يتأثر مطلقا بتصحيح معامل القدرة . لانه يقرأ القدرة الحقيقية ( المستهلكة ) فقط . و لاتوجد غرامه على تصحيح معامل القدرة . بل هو حق مشروع لكل شخص . و ليس له تاثير على الشبكة . فلماذا الغرامة ؟
و دمت بالف خير

حيدر علاج حسن

md_micro
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 38
نشاط [ md_micro ]
قوة السمعة:0
قديم 16-08-2009, 08:10 PM المشاركة 7   
افتراضي


شرح للموضوع السابق تحسين عامل الاستطاعة(معامل القدرة)
السادة الأفاضل تحية أخوية وبعد:
هذا شرح للمقال السابق بعنوان تحسين عامل الاستطاعة الذي أرفقت معه ثلاث مخططات... الأول للتحكم وسأبدأ به:
كما نلاحظ في المخطط وجود مداخل ومخارج الجهاز الرئيسي الكنترولر (المربع باللون الأحمر) وهو من نوعAOG المؤلف من شاشة إظهار رقمية ومفتاح ذو ثلاثة عشر وضعية وأربعة أسهم للانتقال بين خانات البرمجة من أجل ضبط الجهاز.
ويحتوي الجهاز على المداخل التالية:
1- المربعين L2-L3 وهي مدخل طورين (فازين) يستخدم في قراءة الفولت والهرتز.
2- المربعان K-L وهما مدخل محولة الشدة المربوطة على الطورL3.
3- المربعان 220V-N هما لتغذية الجهاز.
أما المخارج فهي:
1- المربع A وهي بمثابة COM أي مشترك.
2- المربع 1 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الأول KM1 مع لمبة الإشارة L1 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C1في الخدمة.
3- المربع 2 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الثانيKM2 مع لمبة الإشارة L2 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C2في الخدمة.
4- المربع 3 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الثالثKM3 مع لمبة الإشارة L3 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C3في الخدمة.
5- المربع 4 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الرابعKM4 مع لمبة الإشارة L4 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C4في الخدمة.
6- المربع 5 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الخامسKM5 مع لمبة الإشارة L5 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C5في الخدمة.
7- المربع 6 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور السادسKM5 مع لمبة الإشارة L6 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C6في الخدمة.
أما T1 فهو ترنس لتحويل الفولت من 380الى 220 .
أما KH فهي حساس حرارة قابل للتعيير يركب ضمن اللوحة ويربط مع مروحة التبريد من أجل تبريد اللوحة لأنه عند عمل المكثفات تطلق حرارة مرتفعة نسبيا وينصح بوضع أكثر من مروحة في حال وجود مكثفات بطاقة عالية
طريقة العمل:
بعد تطبيق التيار ومعايرة الكونترولر تبدأ اللوحة بالعمل بتطبيق المرحلة اللازمة لرفع عامل الاستطاعة إلى المستوى المطلوب وهو تقديرياً 0,96 Cos وطبعاً كلما ارتفع الأمبير أي زاد الاستهلاك الكهربائي ينخفض عامل الاستطاعة فيقوم الجهاز برفع مرحلة جديدة أي وصل مكثف جديد.
الفائدة المطلوبة من هذا الجهاز:
طبعاً إن الجهاز يقوم بتوفير % 35تقريباً من استهلاك الطاقة ويساعد عملياً باقلاع المحركات ويمنحهم دفقه كهربائية أثناء العمل.
ملاحظة: نستفيد من هذه اللوحات فقط في المعامل المعتمدة على المحركات بكثرة لأنه من المعلوم أن مصادر الحرارة أو الإنارة لا يكون لها عامل استطاعة.
أما مخطط الاستطاعة فأعتقد أنه واضح تماماً.
أما توضع القطع في الصورة المرفقة فهي اختيارية حسب حجم الاستطاعة المطلوبة.
أرجوا أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح البسيط وأنا جاهز لأي سؤال.
أخوكم
---رهيف---
الاخ العزيز حيدر
لقد اقتبست اعلاه عن مسألة توفير الطاقة 35% من الرابط التالي:
http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=10478
ولا اعرف هل كاتب المشاركة اعلاه يقصد بالتوفير هو الطاقة نفسها ام شيء اّخر
ارجو التعليق
مع فائق احترامي
محمد


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:390
قديم 16-08-2009, 09:23 PM المشاركة 8   
افتراضي


انا ايضا لا اعرف ماذا يقصد بتوفير الطاقة .
عموما سنحمل كلامه على مايلي و هو الصحيح ان شاء الله :
في الحديث عن معامل القدرة لا مجال للتطرق الى الطاقة لانها ثابته مع تغير معامل القدرة .
اما القدرة في دوائر التيار المتناوب فهي ثلاث انواع :
القدرة الفعلية : وهي القدرة المستهلكه و التي يتم تحويلها الى طاقة حركية او حرارية او غير ذلك و هذه لا مجال للحديث عن توفيرها لا بمعامل القدرة و لا بغيره .

القدرة الرادية : و هي القدرة التي تنتج بسبب وجود الملف او المكثف و تكون عمودية على القدرة الفعلية في الرسم الاتجاهي للقدرة . يتم تقليلها الى اقل ما يمكن من خلال تصحيح معامل القدرة . بل هي الفكرة الاساسية هنا .

القدرة الظاهرية : هي الوتر الذي هو محصلة فيثاغورس للضلعين المتعامدين . و عند تصحيح معامل القدرة الى واحد فان القدرة الظاهرية تكون هي نفسها القدرة الفعلية لان القدرة الرادية تصبح صفر .




فلو دققنا النظر في المخطط سنرى ان القدرة الفعلية ثابته لا تتغير ابدا . اما القدرة الرادية تقل بفعل التصحيح . و القدرة الظاهرية تقل كتحصيل حاصل . و بذلك نكون قد قللنا من التيار المسحوب من المصدر . والخسائر في الكيبل .
و بما ان عداد الطاقة يحسب القدرة الفعلية فهنا من المؤكد انه لن يتأثر بهذا التصحيح . و ليس هناك توفير في الطاقة .
مع تحياتي

حيدر علاج حسن
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:45 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024